Страница 221 из 231 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 2302

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2201

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как использовать таймер в макросах на панели СП307.
    Так же интересная информация как отслеживать изменение фронта сигнала.

  2. #2202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Tr Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как использовать таймер в макросах на панели СП307.
    Так же интересная информация как отслеживать изменение фронта сигнала.
    Вам обязательно макросы нужны? Можно и без макросов, справка F1, читаем про функциональную область и функциональную кнопку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2021 в 09:19.

  3. #2203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам обязательно макросы нужны? Можно и без макросов, справка F1, читаем про функциональную область и функциональную кнопку.
    Опишу ситуацию подробнее. Надо писать в архив на флешку с определенной периодичностью заданной (допустим раз в 100 сек) данные, но дополнительно надо писать данные по биту аварии. То есть битик должен помаргивать раз в 100 сек или когда авария.

  4. #2204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Tr Посмотреть сообщение
    Опишу ситуацию подробнее. Надо писать в архив на флешку с определенной периодичностью заданной (допустим раз в 100 сек) данные, но дополнительно надо писать данные по биту аварии. То есть битик должен помаргивать раз в 100 сек или когда авария.
    Для этого не нужны макросы, управление делается функц. областью, а для записи, есть запись на USB )) На предыдущей странице писал как сделать управление окнами, там есть как сделать таймер и управление по биту. Только вам не окна открывать, а бит включать, который записью управляет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2021 в 13:39.

  5. #2205

    По умолчанию

    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.

  6. #2206
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    Добрый день.
    Да, это возможно.
    Вы можете наложить поверх цифрового ввода изображение кнопки, и от бита подтверждения цифрового ввода через функциональную область вызывать макрос, в котором будет осуществляться сравнение введенного значения и значения в системном регистре пароля соответствующего уровня (номера системных регистров приведены в РП, п. 9).

    Для закрытия доступа нужно сбросить системные биты - они также описаны в РП.

  7. #2207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    На кнопке перехода, например на экран "Настройки" ( ID2), ставите с вводом пароля и получите что хотели, без всяких макросов.Пароль экрана.jpg
    На этом экране настроек, переход обратно без пароля, при выходе из этого экрана доступ закроется.

    Также на экране настроек можно добавить дисплей ввода данных, с паролем другого уровня. Дисплей ввода.jpg
    Тогда с уровнем 1 и 2 вы зайти на страницу сможете, а редактировать этот параметр нет. Если зайти с 3 уровнем доступа на экран, то будет доступно и редактирование этого параметра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2021 в 22:08.

  8. #2208
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Также на экране настроек можно добавить дисплей ввода данных, с паролем другого уровня. Дисплей ввода.jpg
    Тогда с уровнем 1 и 2 вы зайти на страницу сможете, а редактировать этот параметр нет, только с 3 уровнем.
    Как тогда открыть 3 уровень на этом экране? Системное окно?
    Товарищ имел ввиду это - Меню доступа
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 06.09.2021 в 19:24.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  9. #2209
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,909

    По умолчанию

    Или расширенный вариант
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  10. #2210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Как тогда открыть 3 уровень на этом экране? Системное окно?
    Товарищ имел ввиду это - Меню доступа
    Просто зайти с 3 уровнем доступа на экран настроек. Дописал в своём сообщении. Сам использую этот вариант, он удобнее и быстрее других).

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    Нажать кнопку и набрать пароль, человеку это и надо, появится узнаем)
    petera, знаком со почти со всеми вашими работами и многие использую, спасибо вам за помощь и труды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2021 в 17:50.

Страница 221 из 231 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17