    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?

  2. #2102
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?

  3. #2103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?
    Да на панели нормально. Уже привык, что если симулятор работает, то и панель должна

  4. #2104

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите разобраться. Нет соединения СП307 по modbus ascii с ПЛК mitsubishi fx3ga.
    Запрос с панели с настройками: инструмент — индикатор, PLC порт, адрес 1, регистр 0х 0
    Панель делает запрос :010100000001FD (HEX 3a 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0d 0a 0a)
    CRC здесь я так понял FD (HEX 46 44)
    Пробовал разными калькуляторами — не сходится, выдают FB 14
    Изображения Изображения

  5. #2105
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,381

    По умолчанию

    Добрый день.
    Контрольная сумма в запросе, конечно, верная.
    Вот пруф - MasterOPC Universal Modbus Server для тех же настроек (Slave ID = 01, фунция = 01 (ReadCoils), число бит = 1) генерирует такой же запрос:

    2021-06-18_9-27-20.png

    Ваши калькуляторы рассчитывают CRC16 для Modbus RTU (в Modbus ASCII - 8-битная LRC, передаваемая в виде двух ASCII-кодов).

    Вам надо разбираться с настройками вашего ПЛК или физическим уровнем (перепутаны A и B, обрыв кабеля и т.д.)

  6. #2106

    По умолчанию

    Евгений, Добрый день!

    А когда сделаете экспорт/импорт исторических данных в эксель?
    десяток сигналов ещё можно врукопашную забить, но в нормальном проекте их несколько сотен, и всё это ещё в нерастягивающееся окошко ввода, да ещё с вызовом отдельного окна редактирования сообщения, да ещё с отдельной вкладкой, да ещё с обязательными кнопками Применить и ОК - это просто издевательство над нами

  7. #2107
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Евгений, Добрый день!

    А когда сделаете экспорт/импорт исторических данных в эксель?
    десяток сигналов ещё можно врукопашную забить, но в нормальном проекте их несколько сотен, и всё это ещё в нерастягивающееся окошко ввода, да ещё с вызовом отдельного окна редактирования сообщения, да ещё с отдельной вкладкой, да ещё с обязательными кнопками Применить и ОК - это просто издевательство над нами
    Добрый день.
    К сожалению, в данный момент в планах подобного функционала нет.

  8. #2108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    К сожалению, в данный момент в планах подобного функционала нет.
    очень жаль, что за 3 с лишним года так и не сделали больше ничего и не собираются вкладываться.
    я прекрасно понимаю, что у каждого продукта свой бюджет, свои сроки жизни и всё такое, но не покидает ощущение что панели сделаны по принципу "чтоб было, и так сойдёт"
    относительная дешевизна вроде вывозит недостатки
    но просто чудовищное неудобство интерфейса и корявость использования архива событий ЗАСТАВЛЯЕТ в следующих проектах использовать альтернативы - убить по 4-6 часов чтобы тупо набить сигналы - такие траты времени непозволительны

  9. #2109

    По умолчанию

    Добрый день. Не найду документацию по функциям в макросах, например Send и Receive. Подскажите, где это лежит?

  10. #2110

Страница 211 из 231 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •