Страница 204 из 318 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,031 по 2,040 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2031
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Евгений, дабы не раздражать Вас своей недалёкостью. Попробуем на примере. Высылаю пробную программку в конфигураторе. Проставте пожалуйста мне в нужных местах переходы с первого на второй и с первого на третий экран по регистру 555.
    Что вы называете "нужными местами"?
    По каким условиям должен происходить переход?

  2. #2032
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    "Нужные места" это там где прописывается номер экрана и номер регистра перехода (или значения этого регистра) А условия? Да не важно, в программе ПР сочиним эти условия. Для меня это и есть главное - какие должны быть условия в программе, чтобы экраны автоматически менялись. СП для меня новое. Всё время работали ИПП120

  3. #2033
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    "Нужные места" это там где прописывается номер экрана и номер регистра перехода (или значения этого регистра) А условия? Да не важно, в программе ПР сочиним эти условия. Для меня это и есть главное - какие должны быть условия в программе, чтобы экраны автоматически менялись. СП для меня новое. Всё время работали ИПП120
    Вы пишите взаимоисключащие вещи ("А условия? Да не важно...", "Для меня это и есть главное - какие должны быть условия")
    Еще раз - на панели достаточно указать в настройках ("Переход на экран") адрес регистра в слэйве ПР. Больше вообще ничего не нужно.

    В OwenLogic нужно создать этот регистр и написать логику, по которой в него будут записываться номера экранов панели.
    Если вам нужны консультации по разработке алгоритмов в OwenLogic - то лучше задать вопросы в разделе по ПР.

  4. #2034
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Еще раз - на панели достаточно указать в настройках ("Переход на экран") адрес регистра в слэйве ПР. Больше вообще ничего не нужно.
    Во. Это уже ближе к моему пониманию. Это предложение в самом начале вопроса, было бы решающим. Спасибо. .... и извините, что отвлёк....

  5. #2035

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    "Нужные места" это там где прописывается номер экрана и номер регистра перехода (или значения этого регистра) А условия? Да не важно, в программе ПР сочиним эти условия. Для меня это и есть главное - какие должны быть условия в программе, чтобы экраны автоматически менялись. СП для меня новое. Всё время работали ИПП120
    Добавил вам на все экраны один и тот же регистр 4х523, это цифровой вввод, в него и вводите номер экрана, введёте 2 , перейдёте на 2 экран
    Вложения Вложения

  6. #2036
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Опа, большое СПАСИБОЧКИ! Посмотрим, изучим!

  7. #2037
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ........, в него и вводите номер экрана, введёте 2 , перейдёте на 2 экран
    Как я понял (поправите меня если я не прав) -если СП считает в моей ПРке в регистре 523 значение 2, то переход автоматически на второй экран, если 3 - на третий и т.д.?

  8. #2038

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Как я понял (поправите меня если я не прав) -если СП считает в моей ПРке в регистре 523 значение 2, то переход автоматически на второй экран, если 3 - на третий и т.д.?
    Всё правильно

  9. #2039
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Ещё раз здравствуйте! Продолжаю изучать СП3ххх. Вопрос: Как читать данную запись?
    ф.область.jpg
    Один цикл за пять секунд, или пять циклов в одну секунду?

  10. #2040

    По умолчанию

    Один раз в 5 сек

Страница 204 из 318 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •