    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу?
    Захват-55.png

    Захват-66.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2020 в 14:14.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  2. #1962

    По умолчанию

    Спасибо, отличное решение!

  3. #1963

    По умолчанию

    Вопрос про функциональную область.
    Панель собирает данные с приборов по одному порту и нужно передать их на ПЛК по другому, который также является слейвом по отношению к панели. Я эти данные копирую через функциональную область от приборов в ПЛК (Download ---> PLC порт), но этих функциональных областей создал по кол-ву приборов (но нумерация идет сквозная для регистров ПЛК). Режим - циклический опрос. Правильная ли эта схема организации передачи данных?
    Сразу ремарка, приборы опрашиваются на 9600, больше некоторые не могут, поэтому ПЛК посажен на отдельный порт на 115200.
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 02.12.2020 в 14:29.

  4. #1964

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?
    Речь о пароле в визуализации.

  5. #1965
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Речь о пароле в визуализации.
    Пароли хранятся в системных регистрах (см. в справке) - если панель настроена как slave по одному из интерфейсов, и настройки обмена известны, то можно подключиться к ней модбас мастером, считать эти регистры и узнать пароли/изменить их.

  6. #1966
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    883

    По умолчанию

    Когда FTP Начнет нормально работать?
    Вечно с ним косяки - сидишь на объекте, надо что-то скачать - хрен тебе, а не скачать.

    Вот где взять конфигуратор СП300?

  7. #1967

  8. #1968

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по функции управления обменом со slave устройствами. Видимо, при PFW130 = 0 эта функция отключена. При PFW > 0 резервируется группа из 192 последовательных регистров. Я правильно понимаю, что функционально будут работать только биты slave устройств, прописанных в программе? Все остальные биты в этой группе регистров я могу использовать по своему усмотрению?

  9. #1969
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос по функции управления обменом со slave устройствами. Видимо, при PFW130 = 0 эта функция отключена. При PFW > 0 резервируется группа из 192 последовательных регистров. Я правильно понимаю, что функционально будут работать только биты slave устройств, прописанных в программе? Все остальные биты в этой группе регистров я могу использовать по своему усмотрению?
    Добрый день.
    Да, можете использовать их по своему усмотрению.

  10. #1970

    По умолчанию

    Добрый вечер.

    К сенсорной панели СП307-Р по Ethernet (протокол Modbus/TCP) подключено Slave устройство. Из этого устройства необходимо читать в панель 32-х битную переменную. В эти 32 бита упакованы две переменные PDV1 и PDV2 (см.картинку). Как эту 32-х битную переменную прочитать в панель и как затем из нее вычленить две переменные ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.12.2020 в 21:49.

Страница 197 из 231 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •