Страница 197 из 211 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2110

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1961

    По умолчанию

    Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу?

  2. #1962
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,755

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как в СП307 можно организовать кнопку, чтоб при достижении верхнего предела происходил сброс на начальное значение? Т.е. скажем массив 1,2. Изначально записана 1. При нажатии 2, еще раз - 1 и так по кругу?
    Захват-55.png

    Захват-66.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 01.12.2020 в 14:14.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  3. #1963

    По умолчанию

    Спасибо, отличное решение!

  4. #1964

    По умолчанию

    Вопрос про функциональную область.
    Панель собирает данные с приборов по одному порту и нужно передать их на ПЛК по другому, который также является слейвом по отношению к панели. Я эти данные копирую через функциональную область от приборов в ПЛК (Download ---> PLC порт), но этих функциональных областей создал по кол-ву приборов (но нумерация идет сквозная для регистров ПЛК). Режим - циклический опрос. Правильная ли эта схема организации передачи данных?
    Сразу ремарка, приборы опрашиваются на 9600, больше некоторые не могут, поэтому ПЛК посажен на отдельный порт на 115200.
    Последний раз редактировалось Bigcrash; 02.12.2020 в 14:29.

  5. #1965

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?
    Речь о пароле в визуализации.

  6. #1966
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Речь о пароле в визуализации.
    Пароли хранятся в системных регистрах (см. в справке) - если панель настроена как slave по одному из интерфейсов, и настройки обмена известны, то можно подключиться к ней модбас мастером, считать эти регистры и узнать пароли/изменить их.

  7. #1967
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    881

    По умолчанию

    Когда FTP Начнет нормально работать?
    Вечно с ним косяки - сидишь на объекте, надо что-то скачать - хрен тебе, а не скачать.

    Вот где взять конфигуратор СП300?

  8. #1968

  9. #1969

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по функции управления обменом со slave устройствами. Видимо, при PFW130 = 0 эта функция отключена. При PFW > 0 резервируется группа из 192 последовательных регистров. Я правильно понимаю, что функционально будут работать только биты slave устройств, прописанных в программе? Все остальные биты в этой группе регистров я могу использовать по своему усмотрению?

  10. #1970
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос по функции управления обменом со slave устройствами. Видимо, при PFW130 = 0 эта функция отключена. При PFW > 0 резервируется группа из 192 последовательных регистров. Я правильно понимаю, что функционально будут работать только биты slave устройств, прописанных в программе? Все остальные биты в этой группе регистров я могу использовать по своему усмотрению?
    Добрый день.
    Да, можете использовать их по своему усмотрению.

Страница 197 из 211 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7