Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1951

    По умолчанию

    Добрый день.
    Объясните, пожалуйста, подробнее эту фразу из Руководства по эксплуатации: "Не допускается соединение панели с другими приборами по клеммам функционального заземления без использования заземлителя."

  2. #1952
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Объясните, пожалуйста, подробнее эту фразу из Руководства по эксплуатации: "Не допускается соединение панели с другими приборами по клеммам функционального заземления без использования заземлителя."
    Добрый день.
    Смысл фразы в том, что если клемма FE используется - то она должна быть подключена исключительно к шине функционального заземления (а не к чему-либо еще).

  3. #1953

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Смысл фразы в том, что если клемма FE используется - то она должна быть подключена исключительно к шине функционального заземления (а не к чему-либо еще).
    А что такое "Заземлитель"?

  4. #1954

    По умолчанию

    И еще вопрос.
    Из Руководства пользователя: "В случае использования элементов ввода (Переключатель, Цифровой ввод, Операции с данными и т. д.) панель записывает значения в slave-устройства не циклически, а однократно.
    Соответственно, у slave-устройств должен быть отключен таймаут ожидания запроса от мастера..."
    Как в ПР200 отключить таймаут? Установить значение 0? При таких настройках облачный шлюз будет нормально работать?

  5. #1955
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. Под заземлителем понимается шина функционального заземления.
    2. В OwenLogic, насколько я помню, в слэйве нет настройки таймаута ожидания запросов от мастера. Так что проблем быть не должно.

  6. #1956

    По умолчанию

    Ок, спасибо!

  7. #1957

    По умолчанию

    Всем привет. Имеется следующая проблема, использую ПЛК 210-03 в связке с СП310-р, связь через эзернет, панель является мастером в данном случае. После отключения питания с устройств и его возобновления, панель не видит контроллер, но, если подключиться к контроллеру через usb, зайти в кодесис в режим онлайн, он сразу его видит. Как сделать так, чтобы после отключения питания панель сразу находила ПЛК?

  8. #1958
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Всем привет. Имеется следующая проблема, использую ПЛК 210-03 в связке с СП310-р, связь через эзернет, панель является мастером в данном случае. После отключения питания с устройств и его возобновления, панель не видит контроллер, но, если подключиться к контроллеру через usb, зайти в кодесис в режим онлайн, он сразу его видит. Как сделать так, чтобы после отключения питания панель сразу находила ПЛК?
    Добрый день.
    Попробуйте поставить такие настройки:

    1533209201444.png

  9. #1959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте поставить такие настройки:

    1533209201444.png
    Хорошо. А По хорошему при подключении панели как мастера, такой проблемы быть не должно?

  10. #1960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте поставить такие настройки:

    1533209201444.png
    Это не решило проблему. Так же попробовал сделать панель слейвом, и такая же ситуация. В чем может быть ошибка и как в этим бороться?

Страница 196 из 318 ПерваяПервая ... 96146186194195196197198206246296 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •