Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1931

    По умолчанию

    Добрый день, не могу считать данные с панели СП307-Б (561192003321251) контроллером ПЛК 110-24.30.Р-L(54213200332112610 targets_v3.3_for_plc1xx_m02) по rs 485 (Modbus-rtu).
    Отправить данные на панель получается. Получать и отправлять данные на ПР200 получается.
    Оба порта Контроллера в режиме Мастер.
    Пробовал с обоих портов подключать и панель и ПР200. С панели данные не приходят.
    Вложения Вложения

  2. #1932
    Пользователь
    Регистрация
    02.12.2018
    Адрес
    Алтай - Сахалин
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Мои попытки предложить инструменты для отладки макросов оказались в курилке, вряд ли Вы туда заглядываете
    Спасибо за ваш труд - почитал, отличная реализация отладчика макросов- возьму на вооружение. Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)

  3. #1933
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Спасибо за ваш труд - почитал, отличная реализация отладчика макросов- возьму на вооружение. Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)
    Если будете использовать этот отладчик, то следует иметь ввиду, что:
    Режим выполнения отлаживаемого макроса, хотя бы на время отладки, должен быть установлен - "Параллельный"
    Захват-11.png
    Иначе нельзя управлять "Окном отладки" кнопками Влево, Вправо и ОК.
    После отладки режим выполнения может быть установлен как - "Последовательный"
    Последний раз редактировалось petera; 20.10.2020 в 20:51.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  4. #1934
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    ... Действительно в курилку не заглядывал - зря как оказалось)
    Там еще кое что в качестве примера макросов на Си можно посмотреть https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33784
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  5. #1935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Турлюн_Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могу считать данные с панели СП307-Б (561192003321251) контроллером ПЛК 110-24.30.Р-L(54213200332112610 targets_v3.3_for_plc1xx_m02) по rs 485 (Modbus-rtu).
    Отправить данные на панель получается. Получать и отправлять данные на ПР200 получается.
    Оба порта Контроллера в режиме Мастер.
    Пробовал с обоих портов подключать и панель и ПР200. С панели данные не приходят.
    Предыдущие 2 страницы читайте, только обсуждали.

  6. #1936

    По умолчанию

    Как настроить часы реально времени на СП307?

  7. #1937

  8. #1938
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Затираются PFW регистры в СП307-Р, может эта тема уже была?
    Дайте ссылку если не трудно.
    Коротко: задаю в 300-450 PFW значения , через пару дней там 65535!
    В проекте есть тренды в автообласти и архив
    https://yadi.sk/d/xxEmAHNJdY4BpA
    Техподдержка, на мое удивление, дала заднюю, вот так..

  9. #1939

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!
    У меня панель СП307 соединена по Modbus RTU с контроллером температуры и влажности Термодат 38Е6. Необходимо с панели оператора вводить значения уставки температуры в контроллер. Формат регистра уставки в контроллере - беззнаковая целая. Когда вводишь отрицательные значения, контроллер естественно ругается. Необходимо вводить значения в формате "DEC", а записывать в контроллер в формате "UNSIGNED". Каким образом можно это реализовать "малой кровью"? Люди не поймут, чтобы выставить температуру минус 10 градусов, надо вводить 65528 !!

  10. #1940
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,364

    По умолчанию

    Если вы для теста добавите на экран два цифровых ввода (один с dec, другой с unsigned), привязанных к одному регистру, и введете в dec -10, то увидите, что во втором отобразится именно 65526.
    Т.е. это просто разные представления одного и того же набора байт в памяти.
    Поэтому вопрос в другом - как именно "ругается" ваш контроллер и какой формат данных ему нужен?

Страница 194 из 229 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17