Страница 183 из 320 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1821

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Панель подвисала, я вывел внутренние регистры посмотреть сетевой обмен, увидел кучу ошибок.
    Увеличил таймаут и заменил витуху, количество ошибок уменьшилось в разы. Теперь.
    Панель в роли мастера опрашивает плк 110 по модбас рту. Регистров около 500. Скорость 115.2, таймаут 20 мс повторных запросов 3.
    Панель и плк стоят в кабинете, провод длинной около метра терминаторы не ставил из-за маленького расстояния.
    В час выскакивает примерно 5 ошибок, вопоос в том на сколько это приемлимо.
    Поимерно какой процент считается нормой, подскажите пожалуйста знающие спецы.

  2. #1822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shade876 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Панель подвисала, я вывел внутренние регистры посмотреть сетевой обмен, увидел кучу ошибок.
    Увеличил таймаут и заменил витуху, количество ошибок уменьшилось в разы. Теперь.
    Панель в роли мастера опрашивает плк 110 по модбас рту. Регистров около 500. Скорость 115.2, таймаут 20 мс повторных запросов 3.
    Панель и плк стоят в кабинете, провод длинной около метра терминаторы не ставил из-за маленького расстояния.
    В час выскакивает примерно 5 ошибок, вопоос в том на сколько это приемлимо.
    Поимерно какой процент считается нормой, подскажите пожалуйста знающие спецы.
    5 ошибок/час - это ничто. Ошибочные пакеты при обмене отбраковываются.

  3. #1823

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в СП307-Р есть возможность экспорта/импорта записей аварий и исторической таблицы?

  4. #1824
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bssbond Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в СП307-Р есть возможность экспорта/импорта записей аварий и исторической таблицы?
    Добрый день.
    Вы говорите про импорт/экспорт на уровне конфигуратора или самой панели в процессе ее работы?

  5. #1825

    По умолчанию

    На уровне конфигуратора.

  6. #1826

  7. #1827
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Добрый день. Смогу ли я опрашивать с помощью СП3хх 18 слейвов(ТРМ201) по Мастер каналу, передавать эти и дополнительные 8 регистров на ПР102 по слейв-каналу?
    Мне было бы проще, конечно, сделать опрос ТРМов через ПРку, но там есть ограничение в 16 устройств на 1 интерфейс. А один интерфейс нужен для передачи в Облако.

  8. #1828
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Добрый день. Смогу ли я опрашивать с помощью СП3хх 18 слейвов(ТРМ201) по Мастер каналу, передавать эти и дополнительные 8 регистров на ПР102 по слейв-каналу?
    Мне было бы проще, конечно, сделать опрос ТРМов через ПРку, но там есть ограничение в 16 устройств на 1 интерфейс. А один интерфейс нужен для передачи в Облако.
    Добрый день.
    Да, это возможно.

  9. #1829
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Для этого не обязательно будет какие-то макросы городить? А то я только начинаю изучать панель. Циферки в регистрах и адресах я еще проставлю)) А вот макросы в виде кода - это пока для меня ново.
    И нет ли руководства или видео урока по передаче данных между интерфейсами СП3хх?

  10. #1830
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Для этого не обязательно будет какие-то макросы городить? А то я только начинаю изучать панель. Циферки в регистрах и адресах я еще проставлю)) А вот макросы в виде кода - это пока для меня ново.
    И нет ли руководства или видео урока по передаче данных между интерфейсами СП3хх?
    Вам потребуется использовать функциональную область, чтобы считать данные из ТРМ в локальные регистры панели.
    А уже локальные регистры опрашивать через ПР.
    Вот пример использования функциональной области:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY

Страница 183 из 320 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •