    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Наверняка вопрос был, но я не нашел. Есть возможность сделать автоматический выход из пароля (логоф)? В справке и настройках проекта не нашел. Или только с системными регистрами PSB 60-68 работать вручную?
    И есть ли возможность отслеживать активность пользователя, чтобы автоматически выключить бит доступа через определенной время?
    Добрый день.
    Насколько я помню - автоматический logoff происходит при переходе на экран заставки (Настройка проекта - Общие - Заставка).

  2. #1802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Насколько я помню - автоматический logoff происходит при переходе на экран заставки (Настройка проекта - Общие - Заставка).
    О, отлично, а то я уже начал макрос с PFW100 городить )

  3. #1803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?
    Самое главное думаю вам надо увеличить минимальное время цикла с 1ms хотя бы до 5ms, а может и больше (возможно PLC не успевает отработать цикл, можно проверить добавив Statistic и посмотреть сколько mks процессор отдыхает в цикле).
    Уменьшить время опроса панелей с 50 ms до 10 ms ( будет быстрей опрос)

    А про ошибки, в UMD со StringOutput не правильные настройки (Надо By value change ), в StringOutput не правильно 0х06, надо 0х10
    В конфигураторе панели вызов не той страницы настроек. И вообще не понятно для чего многократное преобразование int - real и обратно, по другому никак? Понятно , что вы избавились от REAL, но получились тысячи преобразований.
    Это то что нашёл за 3 минуты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.06.2020 в 19:38.

  4. #1804
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2016
    Адрес
    Беларусь
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    СП307-Р через DOWNLOAD порт печатает этикетку IMG_20200701_172218.jpg на термопринтере BRIGHTEK WH-E44KR901
    IMG_20200701_143112.jpg, IMG_20200701_132412.jpg в 10 строк за 3,5 минуты.
    Строка формируется 15-20секунд. Speed "fast" в настройках принтера на скорость заметно не влияла.
    Это нормально для такого принтера ли что-то не так? Отзовитесь, кто имеет опыт.

  5. #1805

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Подключаю СП307-Р по ModbusTCP к ПЛК110, соответственно при добавлении ПЛК указываю его IP.
    Хранится ли он где-нибудь в регистрах панели и можно ли его поменять из панели?

  6. #1806
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подключаю СП307-Р по ModbusTCP к ПЛК110, соответственно при добавлении ПЛК указываю его IP.
    Хранится ли он где-нибудь в регистрах панели и можно ли его поменять из панели?
    Добрый день.
    Нет, поменять IP опрашиваемых slave-устройств через регистры нельзя.

  7. #1807
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Доброго дня...

    Подскажите пожалуйста, как сохранять имеющиеся в панели рецепты при загрузке обновленного ПО?

  8. #1808
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Доброго дня...

    Подскажите пожалуйста, как сохранять имеющиеся в панели рецепты при загрузке обновленного ПО?
    Добрый день.
    Если панель расширенной модификации - то можно экспортировать данные рецептов на USB накопитель и импортировать их после загрузки нового проекта.

  9. #1809
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если панель расширенной модификации - то можно экспортировать данные рецептов на USB накопитель и импортировать их после загрузки нового проекта.
    Панель бюджетная
    А возможно написать утилиту для ПК, - задать область регистров панели, выгрузить, затем загрузить? По USB. Думается, много кому может пригодиться.

  10. #1810
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Панель бюджетная
    А возможно написать утилиту для ПК, - задать область регистров панели, выгрузить, затем загрузить? По USB. Думается, много кому может пригодиться.
    В принципе, это можно сделать средствами эмулятора, подключив панель к ПК по RS-232 или RS-485.

Страница 181 из 318 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •