  1. #1781
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вопрос следующий:
    Панель - слейв (их несколько). Хочу, чтобы панель на запрос от мастера передавала (в старшем байте) кроме запрошенных данных и свой ID (адрес в модбасRTU). Посмотрел - а он в системных регистрах не отражен. Или я плохо смотрел?
    Парсить модбас-ответ неудобно, опрашиваю панели из конфигуратора (не из библиотеки).

  2. #1782
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Вопрос следующий:
    Панель - слейв (их несколько). Хочу, чтобы панель на запрос от мастера передавала (в старшем байте) кроме запрошенных данных и свой ID (адрес в модбасRTU). Посмотрел - а он в системных регистрах не отражен. Или я плохо смотрел?
    Парсить модбас-ответ неудобно, опрашиваю панели из конфигуратора (не из библиотеки).
    PFW24 (Dowload-порт), PFW34 (PLC-порт)
    В актуальной документации (.pdf) эти системные регистры приведены.

  3. #1783
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Спасибо. Что-то я протупил

  4. #1784

    По умолчанию

    День добрый. Правильно ли я понял, что при опросе панели шлюзом ПЕ210 нужный регистр указывать в 16-ричной форме? Например, PSW2038 будет в конфигураторе OwenCloud "7f6"? А PFW 2038 - "18e96"?

  5. #1785
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    День добрый. Правильно ли я понял, что при опросе панели шлюзом ПЕ210 нужный регистр указывать в 16-ричной форме? Например, PSW2038 будет в конфигураторе OwenCloud "7f6"? А PFW 2038 - "18e96"?
    Добрый день. с PSW правильно, с PFW нет.

    Для PFW смещение +10000 к адресу регистра: PFW2038 = 10000 + 2038 = 12038 = 0x2F06.

  6. #1786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. с PSW правильно, с PFW нет.

    Для PFW смещение +10000 к адресу регистра: PFW2038 = 10000 + 2038 = 12038 = 0x2F06.
    Да, я ноль лишний поставил для pfv. Спасибо.

  7. #1787

    По умолчанию

    Всех приветствую! Что то и так и так приём с панели не идёт. Само просто сделал, что не так не пойму, помогите господа.
    Вложения Вложения

  8. #1788

    По умолчанию

    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    Еще подскажите, по поводу системных регистров PFW36,37 и остальных, которые не указаны в руководстве
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 10.06.2020 в 07:32.

  9. #1789
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    Еще подскажите, по поводу системных регистров PFW36,37 и остальных, которые не указаны в руководстве
    Я посмотрел, но проверить не могу - нет ПЛК v2.

    Вам нужно посмотреть, какие запросы ПЛК посылает при использовании String input, может еще не кто не пользовался таким модулем даже по прямому назначению и есть косяк в прошивке ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #1790

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Похоже у всех кто просмотрел всё получилось? Получается что проблема конкретно в моем контроллере или панели? Хотя не String modul если ставить, а просто Register modul, то всё передается.
    В том что вы последним выложили, даже программы для записи, чтения String нет. Что там проверять? Только запись бит. А в программе для СП300, полно косяков.
    И контроллера v2 у меня тоже нет.
    5.jpg Везде 1.jpg косяки 4.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2020 в 18:45.

Страница 179 из 318 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •