  1. #1721

    По умолчанию

    Можно запускать функциональную область от системных "мигающих" битов PSB (меркеров) - см. приложение
    Спасибо за подсказку! разобрался.

  2. #1722

    По умолчанию

    Почему у меня это не работает? СП310.

    100.jpg

    1000.jpg

  3. #1723
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Почему у меня это не работает? СП310.
    А какие настройки у этого элемента на вкладке Дисплей?

  4. #1724

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Почему у меня это не работает? СП310.

    100.jpg

    1000.jpg
    Вы хоть прочитали, в каком диапазоне происходит Регулировка яркости экрана?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2020 в 10:08.

  5. #1725

    По умолчанию

    Здравствуйте. Написал в поддержку через оф.сайт, продублирую здесь. Записываю в ПР200 вещественное число. Запись идёт, но в окне ввода изменение отсутствует. Ноль в окне. При офлайн эмуляции всё меняется. При онлайн возникает ошибка программы AutoWin и эмуляция закрывается. Также нет обратных вещественных значений с ПР200, хотя они уходят. До этого этот же проект крутился на панели weintek, всё было чётко. Ещё вопрос. Очень медленно отрабатывает панель. После нажатие на окно ввода клавиатура появляется только через 2 секунды, также и при вводе переменных с панели -значение в ПР200 приходит только через 2-3 секунды. В чём может быть проблема. калибровку экрана делал.

  6. #1726

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А какие настройки у этого элемента на вкладке Дисплей?
    Я использовал цифровой ввод.

    1000.jpg 111.jpg

  7. #1727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Я использовал цифровой ввод.

    1000.jpg 111.jpg
    Как вам WORD передаст дробную часть? Вы хоть читали что такое PFW100 и в какам фомате оно должно быть?

  8. #1728

  9. #1729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Установить Дробная часть = 0 и вводите число из диапазона 0...100.
    Не работает.

  10. #1730

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Не работает.
    Ещё 5 страниц и мы наконец выясним всё что нужно для ответа, будем и дальше клещами тянуть, где не работает и почему)))

Страница 173 из 320 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223273 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •