Страница 172 из 181 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1808

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1711

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня интересует чтение одного регистра из PLC.

    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REGS_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value); - это правильная запись для чтения одного регистра с адресом 518 из PLC с сетевым адресом 2 ?
    Это почти правильная запись. Должно быть MODBUS_RTU_REG_4X (без S).

  2. #1712

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это почти правильная запись. Должно быть MODBUS_RTU_REG_4X (без S).
    Спасибо. И все таки, что означает 0 в записи.

    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value);
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.03.2020 в 13:53.

  3. #1713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо. И все таки, что означает 0 в записи.

    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value);
    Функция Read универсальная. В контексте вашей задачи - это число не означает ничего.
    В контексте других задач - это означает номер считываемого бита регистра:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329260

  4. #1714

    По умолчанию

    Как сделать вызов макроса чаще одного раза в секунду ?

  5. #1715
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Как сделать вызов макроса чаще одного раза в секунду ?
    Режим выполнения ф. области - непрерывно
    Будет минимально возможное время между вызовами

    ЗЫ.
    Или от бита PSB3
    Захват-1.png
    Будет раз в 100мс

    или от PSB6 - раз в 300мс
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2020 в 18:23.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  6. #1716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Режим выполнения ф. области - непрерывно
    Будет минимально возможное время между вызовами

    ЗЫ.
    Или от бита PSB3
    Захват-1.png
    Будет раз в 100мс

    или от PSB6 - раз в 300мс

    А фронт бита PSB3 откуда возьмется ?

  7. #1717
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2013
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А фронт бита PSB3 откуда возьмется ?
    Бит PSB3 системный, панель генерирует тики чередой 100мс. Меандр.

  8. #1718
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    269

    По умолчанию

    Было наверное уже, но не нашел...
    Работа с рецептами, - как сделать кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, чтобы сразу запросило его номер и потом прочитало (а не в два действия)?

  9. #1719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Было наверное уже, но не нашел...
    Работа с рецептами, - как сделать кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, чтобы сразу запросило его номер и потом прочитало (а не в два действия)?
    Посмотрите пример - там сделано именно так, как вы описали:
    https://owen.ru/uploads/182/example_recipes.zip

  10. #1720
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    269

    По умолчанию

    Так, да не так!
    Хотелось бы тыцкать не в поле ввода чисел, а в кнопку ВЫБОР РЕЦЕПТА, и чтобы она уже вызывала клаву, где вбивался бы номер и так далее. Возможно?

Страница 172 из 181 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •