  1. #1701

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в панели перед загрузкой программы почистить энергонезависимую память?

  2. #1702
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,396

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в панели перед загрузкой программы почистить энергонезависимую память?
    Скрытый текст:

    При ЗАГРУЗКЕ проекта в панель, выбранная область энергозависимой памяти будет заполнена нужными данными, в данном случае - нулями
    Последний раз редактировалось petera; 19.03.2020 в 21:08.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  3. #1703

    По умолчанию

    Отлично, большое спасибо. Я боялся, что это невозможно.

  4. #1704

    По умолчанию

    Всем добрый день!

    Возможно ли на панель оператора СП307 вывести Bar code (штрих код) что бы считать мобильным терминалом на каких параметрах работал станок после нажатия кнопки (отчет) на П.О?

  5. #1705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergei24 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!

    Возможно ли на панель оператора СП307 вывести Bar code (штрих код) что бы считать мобильным терминалом на каких параметрах работал станок после нажатия кнопки (отчет) на П.О?
    Такой возможности нет.

  6. #1706

    По умолчанию

    Добавьте в описание к панели сп3хх что кабель кс16 так же применяется для связи с плк160м.
    В описании плк160м, кабель кс16 указан для связи с СП3хх, а в описании панели сп3хх указано что кс16 для 110м только.

    По ошибке мне прораб выдав оборудование(плк160м сп307б) для связи панели и контроллера отдал шнур кс14 сказав что он для связи плк160м и сп307б.
    Подключив плк через порт RS232 и сп307 через PLC связь шла как только на запись в контроллер в режиме контроллер слейв мастер панель.
    Намучавшись начал все перепроверять и выяснилось что кабель в корне другой теперь порт 232 не работает. Ладно хоть есть дебаг 232 а у панели данлоад, через них с нормальной распайкой все работает.
    Железо еще не вскрывал, правильно ли думаю, что порты физически на микросхемах организованны и можно просто перепаять вышедшие из сроя микросхемы и возможно часть обвязки?

  7. #1707

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mivaol Посмотреть сообщение
    Добавьте в описание к панели сп3хх что кабель кс16 так же применяется для связи с плк160м.
    В описании плк160м, кабель кс16 указан для связи с СП3хх, а в описании панели сп3хх указано что кс16 для 110м только.

    По ошибке мне прораб выдав оборудование(плк160м сп307б) для связи панели и контроллера отдал шнур кс14 сказав что он для связи плк160м и сп307б.
    Подключив плк через порт RS232 и сп307 через PLC связь шла как только на запись в контроллер в режиме контроллер слейв мастер панель.
    Намучавшись начал все перепроверять и выяснилось что кабель в корне другой теперь порт 232 не работает. Ладно хоть есть дебаг 232 а у панели данлоад, через них с нормальной распайкой все работает.
    Железо еще не вскрывал, правильно ли думаю, что порты физически на микросхемах организованны и можно просто перепаять вышедшие из сроя микросхемы и возможно часть обвязки?
    Не думаю, что у вас что то сгорело. Кабели отличаются только перемычкой https://owen.ru/product/plk160/connection
    И зачем использовать 232 порт, если есть 485, перепаяйте кабель для порта PLC и все дела. Не забудьте в конфигураторе SP300 и в кодесис изменить параметры порта.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2020 в 10:57.

  8. #1708

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вот пример из РП на панель СП3ХХ.

    Задача: к панели по протоколу Modbus TCP подключено slave-устройство с ID=4. Необходимо считать значение из шестого Input регистра и записать его в регистр панели PSW300.

    Код макроса:
    WORD Value=0;
    Read(NET_0, 4, MODBUS_TCP_REG_3X, 6, 0, TYPE_WORD, &Value);
    PSW[300]=Value;

    Что означает 0 в записи ? Если это число считываемых регистров, то почему 0, а не 1.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.03.2020 в 13:19.

  9. #1709

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вот пример из РП на панель СП3ХХ.

    Задача: к панели по протоколу Modbus TCP подключено slave-устройство с ID=4. Необходимо считать значение из шестого Input регистра и записать его в регистр панели PSW300.

    Код макроса:
    WORD Value=0;
    Read(NET_0, 4, MODBUS_TCP_REG_3X, 6, 0, TYPE_WORD, &Value);
    PSW[300]=Value;

    Что означает 0 в записи ? Если это число считываемых регистров, то почему 0, а не 1.
    Добрый день.
    Это номер бита в регистре. Используется для считывания конкретного бита регистра (когда TYPE_BIT и осуществляется доступ к регистрам. Когда тип другой - не используется).
    Пример использования:

    Код:
    BOOL Value;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 256, 4, TYPE_BIT, &Value); // считываем PSW256.4
    При работе по Modbus - нужно использовать MODBUS_RTU_BIT_4X и MODBUS_TCP_BIT_4X соответственно.

  10. #1710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это номер бита в регистре. Используется для считывания конкретного бита регистра (когда TYPE_BIT и осуществляется доступ к регистрам. Когда тип другой - не используется).
    Пример использования:

    Код:
    BOOL Value;
    Read(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 256, 4, TYPE_BIT, &Value); // считываем PSW256.4
    При работе по Modbus - нужно использовать MODBUS_RTU_BIT_4X и MODBUS_TCP_BIT_4X соответственно.

    Меня интересует чтение одного регистра из PLC.

    Read(PLC, 2, MODBUS_RTU_REG_4X, 518, 0, TYPE_WORD, &Value); - это правильная запись для чтения одного регистра с адресом 518 из PLC с сетевым адресом 2 ? То, что выделено красным должно быть 0 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.03.2020 в 13:46.

Страница 171 из 181 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •