Страница 167 из 169 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1690

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1661

    По умолчанию

    Добрый день.
    Каждый тренд должен иметь свой буфер для размещения данных.
    На вкладке Хранилище указывается адрес регистра, начиная с которого выделяется память под данный тренд.
    Число используемых регистров можно определить по формуле из РП.

    "на двух других PSW (262 и 266 соответственно)" - это некорректная настройка, в данном случае два тренда используют общую память - перезаписывая данные друг друга.
    Если и для них использовать память PFW (в авто.области) - то, скорее всего, это решит проблему.

  2. #1662

    По умолчанию

    Спасибо, Евгений.
    Попробую использовать формулу для определения регистров. Не хотел бы использовать память PFW для всех 3 трендов, ведь у нее, насколько я понял, ограниченное число перезаписей. Но, в качестве эксперимента попробую.

  3. #1663

    По умолчанию

    добрый день, не могу найти инфу про изменение системного времени (не применяя экран 60002) , подскажите, где поискать

  4. #1664

  5. #1665

    По умолчанию

    спасибо огромное)

  6. #1666

    По умолчанию

    Привет коллеги!
    Хочу вставить панель между ПР200 и шлюзом к облаку, дабы иметь возможность и на панели мониторить и управлять. Как это правильно реализовать?

  7. #1667

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: каким образом наиболее правильно вызвать макрос при изменении значения какого-либо тега?

  8. #1668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ultraviolet Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: каким образом наиболее правильно вызвать макрос при изменении значения какого-либо тега?
    Добрый день. У вас панель работает в режиме master или slave?
    Кто изменяет значения тегов - оператор с помощью элементов ввода или подключенное к панели устройство?

  9. #1669

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. У вас панель работает в режиме master или slave?
    Кто изменяет значения тегов - оператор с помощью элементов ввода или подключенное к панели устройство?
    Панель работает в режиме slave. Значения тегов, на изменение которых нужно реагировать, меняет подключенное устройство.

    В панели есть слово управления, биты которого должны сбрасываться после прочтения их контроллером. Для этого хочу сделать отдельный тег в панели, по изменению битов которого будет происходить сброс соответствующих битов слова управления (т.к. если перезаписывать само слово управления целиком, то биты, которые были установлены между последним чтением и записью могут перезатереться нулями).

    Видел объект "функциональная область", в котором можно вызывать макрос по изменению определённого бита (как раз то, что нужно), но на каждый бит создавать отдельную глобальную функциональную область наверное слишком избыточно. Хотел сделать общий макрос, который бы вызывался по изменению тега целиком и в нём уже отслеживать изменения. Но т.к. в самом макросе нельзя хранить значения между вызовами, то наверное ещё запутаннее будет.

    Возможно это всё как-то проще делается, буду рад, если подскажете другой способ реализации.

  10. #1670

    По умолчанию

    Не очень понял, зачем нужна промежуточная переменная.
    Контроллер не может сам сбросить конкретный бит в слове управления?

    Но т.к. в самом макросе нельзя хранить значения между вызовами
    Можно в макросе использовать статические переменные (с ключевым словом static) - они сохраняют свои значения между вызовами.
    Или можно использовать для хранения этих значений регистры панели.

Страница 167 из 169 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •