Страница 166 из 172 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1717

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1651

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Файл - Настройки проекта - Панель - выбрать модель СП310
    Подождите. Прямо в готовом проекте просто выбрать вместо СП307 - СП310?

  2. #1652

  3. #1653

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, все верно.
    Спасибо.
    Извините за нахальство, еще вопрос - заказчик просит , чтобы была возможность на экране панели писать название изготавливаемой детали. То есть, строка из примерно 10 букв должна просто оператором писаться на экране, но не мешать работе панели ( то есть, панель не должна ее куда то передавать).
    Такого инструмента в конфигураторе нет. Можно что то придумать ?

  4. #1654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Извините за нахальство, еще вопрос - заказчик просит , чтобы была возможность на экране панели писать название изготавливаемой детали. То есть, строка из примерно 10 букв должна просто оператором писаться на экране, но не мешать работе панели ( то есть, панель не должна ее куда то передавать).
    Такого инструмента в конфигураторе нет. Можно что то придумать ?
    Такой инструмент есть. Инструменты - Ввод - Текстовый.
    Если нужно вводить текст на русском - то в настройках элемента на вкладке Дисплей выберите клавиатуру с русскоязычной раскладкой (например, 60048).

  5. #1655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Такой инструмент есть. Инструменты - Ввод - Текстовый.
    Если нужно вводить текст на русском - то в настройках элемента на вкладке Дисплей выберите клавиатуру с русскоязычной раскладкой (например, 60048).
    Да, я пробовал этот инструмент. Но он требует назначить на него регистр в ПЛК или памяти.
    Если оставить все как есть, начинается конфликт, в моем случае с регистром 4x0, кроме того, таких строчек нужно 4 независимых, и если просто так все оставить, то в них одинаковый текст . Может, стоит назначить им регистры PSW где то в районе 4000 - 4100? будет ли это влиять на работу панели ?

  6. #1656

    По умолчанию

    Ну, и еще проблема, вернее ,вопрос - получили новую панель СП310, она оказалась 2017 года, пролежала у дилера. К ней прилагается диск с конфигуратором версии
    v2.D3d-3, у нас конфигуратор V2.D3k-5. Написали на нем конфигурацию, панель ее приняла, но не работает - даже с экрана на экран не переходит. В onlain эмуляции с компа все отлично работает.
    Не может такого быть из за несовместимости версий ПО панели и конфигуратора ?
    Если это так, то что можно сделать - только переписать вручную, или возможен каким то образом экспорт в старую версию . Напрямую конфигурация из последней версии в старой не открывается.

  7. #1657

    По умолчанию

    Может, стоит назначить им регистры PSW где то в районе 4000 - 4100? будет ли это влиять на работу панели ?
    Именно так и следует сделать. Если нужно, чтобы введенная строка сохранялась после перезагрузки панели - то используйте область PFW.
    На работу панели это никакого негативного влияния не окажет.

    Написали на нем конфигурацию, панель ее приняла, но не работает - даже с экрана на экран не переходит. Не может такого быть из за несовместимости версий ПО панели и конфигуратора ?
    В вашем проекте настроен обмен с другими устройствами?
    Когда вы загружали проект в панель - эти устройства были подключены к панели?

  8. #1658

    По умолчанию

    Обмен с другими устройствами настроен, панель работает как Мастер, слейв - ПЛК60, количество регистров слейва - 426(всех типов). При проверке в режиме Online эмуляции с ПК все было нормально, все работало.
    А вот при загрузке проекта в панель ПЛК был отключен, возможно, действительно ошибка здесь. Но, по моему, это не оговорено в руководстве по эксплуатации панели.
    Теперь уже до понедельника, тогда проверю.

  9. #1659

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Именно так и следует сделать. Если нужно, чтобы введенная строка сохранялась после перезагрузки панели - то используйте область PFW.
    На работу панели это никакого негативного влияния не окажет.



    В вашем проекте настроен обмен с другими устройствами?
    Когда вы загружали проект в панель - эти устройства были подключены к панели?
    Сегодня разобрался, ни версия СП300, ни порядок загрузки ни при чем. Просто полученный кабель для подключения панели имел бирку КС16 , а распайку -КС14, где то на упаковке перепутали.
    Перепаяли пины в соответствии со схемой КС16, все стало на места.
    Странно только то, что эмуляция работала по этому же кабелю (с конвертором USB-RS232) без перепайки, это и вводило в заблуждение.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 27.01.2020 в 12:57.

  10. #1660

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно разместить несколько (в моем случае 3) элемента ТРЕНД на одном экране? Формат данных Float. Кнопок управления трендами размещать не планируем, так как согласно обучающему видео они будут работать некорректно. Пробовал разместить - графики отображаются то частично, то время по оси Х не отображается. На одном тренде использую память PFW (в авто.области), на двух других PSW (262 и 266 соответственно). Может есть какие-то особенности работы с данными элементами?

Страница 166 из 172 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •