  1. #151
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    К предыдущему посту.
    Похожая задача - с помощью вирт.панели экспортировать значения из плк в файл CSV.
    1. Можно и в линеечку, т.е. когда данные не структурированы и разные типы данных вперемешку

    2. Но если данные структурированы, например, имеем некоторую таблицу уставок для трех PID регуляторов
    Kp1, Kv1, Kt1, Sp1
    Kp2, Kv2, Kt2, Sp2
    Kp3, Kv3, Kt3, Sp3

    3. В слейве ПЛК данные расположены - три группы по три параметра, начиная с адреса 4х0 по 4х24

    4. В панели удобнее всего, в этом случае использовать таблицу ввода данных

    5. Т.к. экспорт работает только с регистрами панели, то в ф. кнопке сначала копируем регистры с4х0 по 4х24 в регистры PSW.

    6. В функции экспорта используем именно эти регистры PSW. Число строк(а не регистров) у нас -3, столбцов с названиями -4
    Это в первом проекте.
    В линеечку во втором.


    Вариант - одна строка, много столбцов


    Файлы экспорта ищем на диске "С".

    Проекты во вложении.
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #152

    По умолчанию

    Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
    Вчера неожиданно наступил на грабли при попытке подключить СП310 к ПЛК110-60(М02) по RS232. Часа полтора прыгал с разными кабелями в попытках увидеть хоть что-нибудь от панели, потом подключился через RS485, и все заработало. Панель- мастер, протокол Modbus RTU.
    Кому ни будь приходилось подключать панель именно по RS232? В чем может быть проблема?

  3. #153

    По умолчанию

    Есть пара вопросов:
    1) У панелей СП3ХХ есть системные регистры, доступные для пользователя. Регистр PSB15 - флаг наличия/отсутствия связи с подключенными устройствами. Есть ПЛК мастер, к которому подключена панель. В ПЛК пытаюсь считать состояние этого регистра - выдается ошибка модбас.
    2) Существуют ли средства диагностики для мониторинга наличия/отсутствия связи с панелями?
    Последний раз редактировалось xoxa; 28.07.2016 в 15:27.

  4. #154
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Есть пара вопросов:
    1) У панелей СП3ХХ есть системные регистры, доступные для пользователя. Регистр PSB16 - флаг наличия/отсутствия связи с подключенными устройствами. Есть ПЛК мастер, к которому подключена панель. В ПЛК пытаюсь считать состояние этого регистра - выдается ошибка модбас.
    2) Существуют ли средства диагностики для мониторинга наличия/отсутствия связи с панелями?
    PSB16 не есть флаг ошибки наличия/отсутствия связи с подключенными устройствами.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #155

    По умолчанию

    Это я опечатался, адрес системного регистра панели PSB15 в ПЛК приписывается адресом объекта под номером 16. Исходный вопрос подправил.

  6. #156
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Это я опечатался, адрес системного регистра панели PSB15 в ПЛК приписывается адресом объекта под номером 16.
    Это с какого перепугу?
    В ПЛК для PSB15 будет адрес 0х15.
    Скрытый текст:


    ЗЫ. Может у Вас ПЛК не ОВЕН?
    Последний раз редактировалось petera; 28.07.2016 в 15:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #157
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Это с какого перепугу?
    В ПЛК для PSB15 будет адрес 0х15.

    ЗЫ. Может у Вас ПЛК не ОВЕН?
    И вообще Вы все запутали, и меня пытаетесь запутать.
    У Вас ПЛК мастер?
    Если да, то при чем здесь бит PSB15 панели. Этот бит используется панелью когда панель мастер. А у вас панель слейв. Это во первых.
    Во вторых если нет связи ПЛК с панелью, то как Вы можете читать бит из панели?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #158
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    И вообще Вы все запутали, и меня пытаетесь запутать.
    У Вас ПЛК мастер?
    Если да, то при чем здесь бит PSB15 панели. Этот бит используется панелью когда панель мастер. А у вас панель слейв. Это во первых.
    Во вторых если нет связи ПЛК с панелью, то как Вы можете читать бит из панели?
    Короче, задача совсем не понятна. Чего Вы хотите добиться? Чтобы на экране панели появлялось окно о потере связи? Или программе в ПЛК важно знать, что связи с панелью нет?
    Похожий вопрос был для СП270 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120217
    А если уж очень хочется при "панель СП270 в режиме slave и работает с ПЛК100 (master)"
    Цитата Сообщение от Filin88 Посмотреть сообщение
    ПЛК100 считывает данные с трм148 и записывает в сп270. собственно и все. проблема будет если что-то случится с кабелем между ПЛК и панелью, на этот случай хотел чтобы на панели выводилось сообщение
    то нужно организовать обмен между ПЛК и панелью с программным квитированием.
    Это предлагаю сделать следующим образом
    Со стороны панели
    Выбрать какой либо бит PSB для целей квитирования, например PSB256.
    Панель должна читать состояние PSB256, если PSB256=0, то установить его в "1".
    По фронту PSB256, через разумный промежуток времени, например 1сек панель должна читать состояние PSB256. Если состояние PSB256=0, то все ОК. Если состояние PSB256=1, то нет связи с ПЛК и нужно вывести окно с сообщением об отсутствии связи.
    Со стороны ПЛК.
    Можно просто тупо непрерывно писать все время в бит PSB256 "0".
    А можно сделать и для программы ПЛК контроль обрыва связи с панелью, например для вкл. звукового сигнала.
    Для этого программа ПЛК должна записать в PSB256 "0" и через разумный промежуток времени, например 1сек читать состояние PSB256. Если состояние PSB256=1, то все ОК. Если состояние PSB256=0, то нет связи с панелью и нужно вкл. звуковую сигнализацию.
    Со стороны ПЛК(мастер) бит PSB256 в панели(Слейв) соответствует адресу Modbus 0х256.
    Пример там же.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #159

    По умолчанию

    Именно программе ПЛК важно знать, что связи с панелью нет. У меня ПЛК не Овен, поэтому адрес панели в ПЛК больше на единицу, чем в самой панели.
    Последний раз редактировалось xoxa; 01.08.2016 в 23:42.

  10. #160

    По умолчанию

    В меню правка есть замена регистров Как это работает, могу ли я заменить регистры управления в элементах?

Страница 16 из 320 ПерваяПервая ... 614151617182666116 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •