    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    или п.19. ОВЕН СП3хх. Tips&Tricks. Приятные мелочи в Видеокурс по СП3хх : 2:50 мин - 4:40мин
    https://owen.ru/product/sp3xx/video
    Последний раз редактировалось Pvalp; 07.12.2019 в 10:59.

  2. #1572

    По умолчанию

    Добрый день всем. Есть в программе панели СП310Р график ТРЕНД, на него выводятся 12 температур Real, которые пишутся в ретайн, авто области PFW, это удобно для просмотра графиков. Так же, температуры пишутся в оперативную память PSW по 2 мин. и считываются циклом на флешку, которая постоянно стоит в панели. С этим нет проблем, запись на флешке происходит последовательно без сбоев и пробелов.
    Но тут понадобилось не оставлять флешку в панели, а прийти когда надо и скачать весь архив целиком (например за четыре часа работы). вроде всё просто, тренд пишется в постоянную память, надо только скачать, делаю запись на USB, по нужному биту, выставляю начальный адрес PFW600, раз в 5 сек, 12 раз в минуту, 2880 записей за 4 часа ( и тут нельзя выбрать автообласть) нажимаю кнопку и тут возникают проблемы. Вроде всё пишется на флешку, но при просмотре часть файла нормальная, потом пропуски, данные вразнобой, полная чепуха вобщем. (Пробовал и 5 часов, 3600 записей с начальным адресом PFW400, т. е. укладывается в пределы от 256 до 4095 ). Если сделать тренд не в автообласти, то нельзя его просмотреть.

    И вот вопрос: как правильно записать файл данных на флешку, 12 каналов за несколько часов, из области авторазмещения PFW ?

    Пока сделал дополнительное архивирование в панели с адресом PFW400, за 5 час. 3600 записей, откуда и читаются данные для записи. Но вопрос остаётся открытым.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2019 в 12:28.

  3. #1573
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Пробовал и 5 часов, 3600 записей с начальным адресом PFW400, т. е. укладывается в пределы от 256 до 4095
    Оригинальные рассуждения!
    Т.е. Вы считаете, что одна запись занимает один регистр? 400 + 3600 = 4000 и из этого следует, что укладывается в пределы от 256 до 4095?
    Жесть!
    Одна запись это 12 температур Real + временная отметка (Год, месяц, день, час, минута, секунда) и того 12х2 + 6 = 30 регистров
    Одна запись - 30 регистров, Карл - 30, а не 1!
    А все 3600 записей займут - 3600 х 30 = 108000 регистров.
    В реальности
    В общее количество нужно добавить 4 регистра для адресов кольцевого буфера и плюс одна запись сверху
    ИТОГО
    3601 х 30 + 4 = 108034
    И в какие пределы они укладываются если начальный регистр PFW400?
    Правильно, PFW400...PFW108433, что на много(в 30 раз) превышает "допустимые пределы" от 256 до 4095

    ЗЫ.
    Не нужно пытаться использовать "Архивирование на USB" параллельно тренду. Архив уже есть, он в ТРЕНДе.
    Для сохранения архива ТРЕНДа используйте ф. кнопку с функцией "Экспорт CSV",
    3600 записей, ЦИКЛИЧЕСКИЙ БУФЕР - ВКЛЮЧИТЬ!
    Захват-1.png

    Захват-2.png

    Если тренд - в автообласти, то начальный адрес хранилища известен - PFW4096,
    Захват-4.png
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2019 в 00:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #1574

    По умолчанию

    Спасибо за ответ))) Вообще то я создал тему в разделе для новичков, но меня оттуда послали сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=746

    Переделал на запись по кнопке с функцией "Экспорт CSV". Вопрос только в количестве регистров, сколько всё таки надо 3600 или 108034
    Если сделать как у меня то график начинает затираться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2020 в 19:43.

  5. #1575
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    Регистрация
    15.05.2015
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    В целях сохранения ресурса в панели СП310Р настроено отключение подсветки.
    Панель установлена в шоу-рум, поэтому для демонстрации возможностей и для удобства операторов задумал автоматическое включение подсветки по датчику движения. Датчик подключен к ПЛК, связь по Modbus TCP, панель мастер.
    Что-то не нахожу такого бита в списке системных регистров PSB...

    Подскажите пожалуйста: как организовать включение подсветки по команде с ПЛК?

    В качестве костыля пока организовал переход на экран заставки (черный экран) по таймауту и возврат на предыдущий экран при срабатывании датчика движения.

  6. #1576

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В целях сохранения ресурса в панели СП310Р настроено отключение подсветки.
    Панель установлена в шоу-рум, поэтому для демонстрации возможностей и для удобства операторов задумал автоматическое включение подсветки по датчику движения. Датчик подключен к ПЛК, связь по Modbus TCP, панель мастер.
    Что-то не нахожу такого бита в списке системных регистров PSB...

    Подскажите пожалуйста: как организовать включение подсветки по команде с ПЛК?

    В качестве костыля пока организовал переход на экран заставки (черный экран) по таймауту и возврат на предыдущий экран при срабатывании датчика движения.
    PFW100, управление яркостью подсветки. 0-выкл, 100-вкл.

  7. #1577
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ))) Вообще то я создал тему в разделе для новичков, но меня оттуда послали сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=747

    Переделал на запись по кнопке с функцией "Экспорт CSV". Вопрос только в количестве регистров, сколько всё таки надо 3600 или 108034
    Если сделать как у меня то график начинает затираться.
    там ошибка в названии - следует читать не количество регистров, а количество записей (строк в таблице экспорта)
    По этому если записей в тренде 3600, то и здесь 3600 максимум. Меньше -пожалуйста
    Последний раз редактировалось petera; 09.12.2019 в 07:40.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1578

    По умолчанию

    Здравствуйте! Как прописать СМИ 2 в конфиг.ПЛК - как universal modbus device? (Если сконфигурирован под модбас) И добавить Register output module ? ( или как то хитрее?) понимаю, вопрос новичка, но об этом негде посмотреть!

  9. #1579

    По умолчанию

    Спасибо!-заработало. Но на скорости 9600. Поменять немогу- переходник rs-usb забыл отключить и он спалился (потеха, однако!)

  10. #1580

    По умолчанию

    В элементе "вентилятор" из библиотеки конфигуратора есть как бы управление скоростью вращения пропеллера с регистра. У меня не зависит от величины в регистре. Это вообще работает?

Страница 158 из 318 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208258 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •