Страница 155 из 320 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1541
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R2_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
    Связь по Modbus RTU.
    Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
    Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
    Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
    В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
    Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.
    Наверно так
    http://www.servotechnica.spb.ru/view...x-Modbus-Fatek
    Захват-1.png

    http://www.servotechnica.spb.ru/libr...dbus-Fatek.pdf
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #1542
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2018
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый вечер!! В конфигураторе СП 300.. отображаеться только сквозная побитовая нумерация. Может где-то галочку поставить нужно, что бы к регистрам можно было адресовать?

  3. #1543

    По умолчанию

    Спасибо большое, разобрался.
    Важный момент, что панель должна обращаться к Discrete inputs тойже функцией, что и читать состояние Coils. Т.е. при обращении к DI необходимо выбирать не 1х (как должно быть по стандарту), а 0х.

  4. #1544

    По умолчанию

    Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
    Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?

  5. #1545
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Studiedlist Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, какая максимальная частота кадров анимации изображений и от чего она зависит?
    Есть ли способ сделать плавную анимацию с частотой 30/60 кадров в секунду?
    Добрый день.
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    Мы делали проекты с 24 кадра в секунду - выглядело достаточно плавно.
    Насчет 60 - не пробовали.

  6. #1546

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В основном, все упирается в свободную память панели.
    То есть количество кадров на одном экране ограничено памятью?
    Как узнать количество свободной памяти и есть ли ухищрения для увеличения количества кадров в секнуду?

  7. #1547
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Studiedlist Посмотреть сообщение
    То есть количество кадров на одном экране ограничено памятью?
    Как узнать количество свободной памяти и есть ли ухищрения для увеличения количества кадров в секнуду?
    Файл - Экспорт проекта - оценить размер получившегося файла. Максимальное для панели значение - в районе 100 Мб.
    К ухищрениям можно отнести только уменьшение размера изображений - снижение разрешения, сжатие и т.д.

  8. #1548

    По умолчанию

    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    Последний раз редактировалось yupa; 13.11.2019 в 16:48.

  9. #1549
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yupa Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Панель СП307 (Master) работает с реле ПР200 (Slave). Подскажите пожалуйста, как реализовать остановку выполнения программы ПР200 при ошибке (потери) связи или отключении питания панели СП307. Может с помощью функциональной области с непрерывной передачей (присвоением значения) системного бита панели PSB51 или как-то ещё? То есть, чтобы при отключении панели, неисправности панели или потери связи панели с реле, программа в ПР200 прекращала выполнение.
    Нужно в программе ПР устанавливать контрольный бит в сетевом регистре и запускать от этого бита таймер TON, например на 3 сек
    В панели завести ф.область(глобальную) с запуском от этого бита. Функция - сброс этого же контрольного бита.
    Если панель работает, то таймер никогда не сработает, если связь с панелью пропадет на время больше 3сек, то в ПР сработает таймер и на выходе его получим бит аварии - Нет связи.
    От этого бита нужно управлять логикой выполнения основной программы ПР.

    ЗЫ
    Вопрос задаете в разных ветках форума
    Практическая реализация здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318536
    Последний раз редактировалось petera; 13.11.2019 в 19:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #1550

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Спросил в двух ветках форума, так как не знаю, где данный вопрос более уместен, в ветке панелей оператора или программируемых реле.

Страница 155 из 320 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205255 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •