Страница 144 из 226 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2258

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1431
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста или укажите плиз путь на информацию как в панели СП315 запаролироваль открытие окон?
    Добрый день.
    Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
    https://youtu.be/9rdrKHn9e8w

  2. #1432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если речь об окнах, открываемых по нажатию кнопок - то на эти кнопки можно установить парольный доступ:
    https://youtu.be/9rdrKHn9e8w
    Спасибо)))

  3. #1433

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???

  4. #1434
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в панели СП310 скрипты поддерживают тип данных String???
    В макросах используется язык C. В нем для представления строк применяются массивы типа char.

  5. #1435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В макросах используется язык C. В нем для представления строк применяются массивы типа char.
    спасибо большое

  6. #1436

    По умолчанию

    Добрый день!
    ПР200+СП307Б. Необходимо выводить таблицу с тремя столбцами.
    Первый столбец - время+дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1)
    Второй столбец - сообщение соответствующее тому, что битовая переменная "Маскимум" в ПР200 равна 1 (например МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
    Третий столбец - время+ дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0).
    Пробовал использовать "историческую таблицу", но не получается сделать третий столбец так как написано выше. Те оператор не должен нажимать на дисплей для "квитирования".
    Просьба подсказать как настроить панель для этой задачи.

  7. #1437
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    2,854

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    ПР200+СП307Б. Необходимо выводить таблицу с тремя столбцами.
    Первый столбец - время+дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1)
    Второй столбец - сообщение соответствующее тому, что битовая переменная "Маскимум" в ПР200 равна 1 (например МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ).
    Третий столбец - время+ дата наступления события (битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0).
    Пробовал использовать "историческую таблицу", но не получается сделать третий столбец так как написано выше. Те оператор не должен нажимать на дисплей для "квитирования".
    Просьба подсказать как настроить панель для этой задачи.
    Логично фиксировать два события
    - битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 0 перешла в 1
    Захват-1.png

    - битовая переменная "Максимум" в ПР200 из 1 перешла в 0
    Захват-2.png
    Может Вам третий столбец и не нужен вовсе?
    Скрытый текст:


    Если оператор не должен квитировать события в таблице, то можно не выводить третий столбец в исторической таблице - сделайте ширину третьего столбца равной 0, и пустое название
    Скрытый текст:

    Добавим в таблицу события
    Скрытый текст:
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков

  8. #1438

    По умолчанию

    Спасибо. Логику понял. В моей задаче бывает более 10 разных аварийных сигналов (один из них АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ). Я понял, что такое решение связано с последовательным заполнением строк таблицы и невозможностью (сложностью) заполнения предыдущих строк (в том случае если появились строки других событий).

  9. #1439

    По умолчанию

    Добрый день! Может быть вопрос и простой, но я что то никак не соображу - я снимаю в реальном времени с преобразователя тензодатчика сигнал усилия растяжения. Он снимается с частотой 10 раз в секунду. Требуется непрерывно фиксировать максимальное значение, чтобы оно записывалось в определенный регистр таким образом, чтобы значение в этом регистре постоянно сравнивалось с текущим показанием тензодатчика, и перезаписывалось, если есть новое максимальное значение. Но нигде не нашел никакой похожей функции, через макрос возможно ли решить проблему?

  10. #1440

Страница 144 из 226 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •