Страница 143 из 318 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1421

    По умолчанию

    Евгений, спасибо, я сам ответил на свой вопрос, понял как работает тахометр) Обмен наладил

  2. #1422

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Возможно ли реализация выбора интервала заставки панели СП307 средствами самой панели ?
    т.е. можно ли вывести на экран регистр таймаута и изменять его .... ну или известны ли регистры для предустановленных временных промежутков (для реализации чекбоксов)?

  3. #1423
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от samum Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Возможно ли реализация выбора интервала заставки панели СП307 средствами самой панели ?
    т.е. можно ли вывести на экран регистр таймаута и изменять его .... ну или известны ли регистры для предустановленных временных промежутков (для реализации чекбоксов)?
    А прочитать РЭ?
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #1424

    По умолчанию

    Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...

  5. #1425
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от паляниця Посмотреть сообщение
    Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...
    У панелей нет заводских настроек, а значит и нет такого понятия - сброс к заводским настройкам. Все настройки панели находятся в проекте, а значит могут меняться в момент загрузки каждого проекта.
    А если к панели, из-за ошибок в проекте, нельзя подключится конфигуратором, то переведите ее в режим принудительной загрузки DIP переключателем, который найдете на задней стороне панели
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #1426

    По умолчанию

    она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.

  7. #1427
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от паляниця Посмотреть сообщение
    она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.
    Не понял кто мастер,
    если мастер панель, то
    В сетевых настройках панели включите галку - поменять порядок регистров
    Захват-1.png
    может выглядеть так
    Захват-3.png

    если мастер ПЛК, то
    изменить порядок регистров для float можно в настройках UMD в конфигурации ПЛК
    Захват-4.png
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2019 в 02:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1428

    По умолчанию

    Панель мастер. Если ставлю галочку в сетевых настройках, то некорректно отображается температура из 2-го регистра.
    Попробую поставить галочку, а в настройках RS485 для аналогового ввода поменять на native....

    Хм..., а ведь проблемма не в панели - я её поменял, биты как расыпались, так и рассыпаются. Написал с ноля программы для ПЛК и в конфигураторе СП310, - всё как было. Подключил по RS232 - всё так-же. Переставил со 2-го регистра real на 0, перед 8-ми битовыми, всё одно и то-же - перестановка битов в регистре... Может PLC160 сдурел? или я...
    Последний раз редактировалось паляниця; 10.08.2019 в 21:52.

  9. #1429
    Пользователь
    Регистрация
    24.03.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.

  10. #1430
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВЛ85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.
    Добрый день.
    Добавьте в проект кнопку вызова окна 60014 - на нем будут отображаться индикаторы статуса связи по последовательным портам.
    Если при "зависаниях" происходит мигание индикатора красным цветом - то причина в проблемах с обменом (например, из-за действия помехи).
    Если мигание происходит всегда - то какие-то проблемы в настройках обмена в проекте (неправильно указаны адреса регистров и т.д.).

Страница 143 из 318 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •