  1. #131

    По умолчанию

    Всех приветствую. В панели СП310 (slave) создаю две кнопки с индикацией и регистрами PSB300 и PSB301. Кроме этого создаю элемент ввода с регистром PSB302 тип word. При моделировании изменяя состояния кнопок с индикацией на элементе ввода также изменяется показание на элементе ввода. Почему это происходит, если регистры у всех элементов разные?

  2. #132
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. В панели СП310 (slave) создаю две кнопки с индикацией и регистрами PSB300 и PSB301. Кроме этого создаю элемент ввода с регистром PSB302 тип word. При моделировании изменяя состояния кнопок с индикацией на элементе ввода также изменяется показание на элементе ввода. Почему это происходит, если регистры у всех элементов разные?
    Две кнопки с индикацией и регистрами PSB300 и PSB301 - это логично и правильно.
    А вот зачем Вы к элементу Ввод прицепили PSB в качестве регистра(WORD)? Ведь PSB это не РЕГИСТРЫ, а отдельные БИТЫ.

    Скорей всего по глупости, ведь тайный смысл работы группы бит PSB Вам не известен. А он заключается в том, что группу из 16 или 32 последовательных PSB можно адресовать как один 16-битный(Word) или 32-битный(Dword) регистр, при этом адрес первого PSB в гуппе должен быть кратным 8
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113593
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post113560

    Такой "регистр" можно использовать в любых операциях, например, в вычислениях



    В моих темах http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21387 даже есть упоминание как раз про это случай "СП270. Групповые операции с битами PSB"

    А теперь ответ на "Почему это происходит, если регистры у всех элементов разные?"
    1. Еще раз, не регистры, а отдельные биты!
    2. Исходя из группировки бит PSB в целый регистр, при указании в качестве WORD бита PSB302, на самом деле адрес для регистра у элемента Ввод будет 296(ближайший к 302 кратный 8) и таким образом PSB300 и PSB301 как раз попадают в "групповой регистр"



    ЗЫ. Для наглядности формат данных у дисплея шестнадцатеричный (Hex)

    В "обратную сторону" тоже работает
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 08.07.2016 в 12:55.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #133

    По умолчанию

    огроменное спасибо!

  4. #134

    По умолчанию

    Жаль на работе нет интернета, на форуме все уже разжевано для нубов вроде меня ) Из описания к панели принял PSB за один байт, а не за отдельные биты.
    Последний раз редактировалось xoxa; 10.07.2016 в 13:22.

  5. #135

    По умолчанию

    Возник ещё один вопрос. Есть ли возможность записывать в элемент значение из плк и считывать из этого элемента значение в плк?

  6. #136
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Возник ещё один вопрос. Есть ли возможность записывать в элемент значение из плк и считывать из этого элемента значение в плк?
    Вы панель как слейв используете вроде.
    Регистры панели доступны как на чтение так и на запись (см пост#170). По этому ответ утвердительный.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #137

    По умолчанию

    Есть ли поддержка функции модбас 23 ( чтение и запись зо один запрос) в панелях овен в слйв, и если есть, то как эту функцию можно реализовать?

  8. #138
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xoxa Посмотреть сообщение
    Есть ли поддержка функции модбас 23 ( чтение и запись зо один запрос) в панелях овен в слйв, и если есть, то как эту функцию можно реализовать?
    Нет, и никак.
    Поддерживаемые функции Modbus см. там же - пост#170.

    И вообще, скажите какой у Вас контроллер? И зачем "чтение и запись зо один запрос"?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #139

    По умолчанию

    Контроллер fastwel CPM712. Вопрос про чтение и запись за один запрос сугубо для "а в друг можно". Спасибо.

  10. #140

    По умолчанию

    Можно ли при помощи внутренней переменной включать и отключать мигание кнопки внезавистмости от состояния самой кнопки (нажата/ отжата)?

Страница 14 из 320 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •