Страница 126 из 180 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1797

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1251
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Мимоход спасибо.
    В том числе смущает что в общих описаниях на Модбас написано что 4Х это функция ЧТЕНИЯ, а в примерах Овна она и для записи.
    В тех же примерах для чтения аналога используется и 3х...
    Новичок в этих делах, помогите...

  2. #1252
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Что только не ставил, даже методом тыка, все равно 2-4 секунда надо держать кнопку "переключатель с индикацией", пока контроллер ее "увидит". И это при цикле контроллера 1мс, скорости модбаса 57600...

    Или придется городить какието костыли.
    ВСЕГДА мастером нужно ставить панель. Иначе с кнопками "ВКЛ пока нажата" будет проблема. Укажите это в учебных видео. Или вообще снимите обучение, где панель - слейв,
    иначе рано или поздно будут серьезные грабли.

    Странновато это, большие частоты, тайминги, мегагерцы, а поставить мастером контроллер нельзя. Из-за этого надо программировать намного более сложную систему
    с программированием макросов в панели, лишних перекладываний слов из "слейва в слейв".

  3. #1253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Мимоход спасибо.
    В том числе смущает что в общих описаниях на Модбас написано что 4Х это функция ЧТЕНИЯ, а в примерах Овна она и для записи.
    В тех же примерах для чтения аналога используется и 3х...
    Новичок в этих делах, помогите...
    Ну наверно написано 0х4 - функция ЧТЕНИЯ, а не это функция ЧТЕНИЯ
    Похоже у Вас путаница с понятиями протокола ModBus
    4Х, 3Х, 1Х и 0Х -это четыре зоны (области) данных (переменных)

    1Х - Discrete Inputs (начиная с 10001), или область дискретных входов (входных битов)
    0Х - Coils (начиная с 00001), или область дискретных выходов (выходных битов)
    3Х - Input Registers (начиная с 30001), или область входных регистров (аналоговых входов)
    4Х - Holding Registers (начиная с 40001), или область выходных регистров (аналоговых выходов)

    А вот функции (Чтение, запись и др.) часто записываются в виде 0х1, 0х2, 0х3, 0х4
    Чувствуете разницу в написании и 0х4 ?
    Просто символ 'х' в записи вида 0х1 означает, что число 1 записано в шестнадцатеричном формате
    Для новичка популярно здесь https://sites.google.com/site/fieldb...odbuseducation
    После прочтения статьи будет понятна эта табличка
    Команды ModBus:
    Последний раз редактировалось Мимоход; 21.12.2018 в 00:19.
    Шёл я как-то раз мимо и ...

  4. #1254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Такого режима не предусмотрено.
    Здравствуйте.
    Расширенного режима нет, но элементы созданные в таком режиме для сп270 работать будут(в эмуляции работают). Но в конфигураторе сп3хх их нельзя подредактировать, что ну очень неудобно. А как быть тем кому нужны элементы с расширенным функционалом? Мне нужен цифровой индикатор с возможностью изменения цвета фона - многоцветный цифровой индикатор. Как его создать в конфигураторе сп3хх ?

  5. #1255

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    А как быть тем кому нужны элементы с расширенным функционалом?
    Этим пользователям лучше перейти на панельные контроллеры СПК1хх [М01]:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29382

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Мне нужен цифровой индикатор с возможностью изменения цвета фона - многоцветный цифровой индикатор. Как его создать в конфигураторе сп3хх ?
    Наложить несколько индикаторов друг на друга, управлять их битами видимости.

  6. #1256
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    в проекте по биту появляется окно.
    но при переключении экрана и возврате назад,
    окно уже не выводится.

    Как сделать чтобы после переключения экранов окно сохранялось?

  7. #1257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    в проекте по биту появляется окно.
    но при переключении экрана и возврате назад,
    окно уже не выводится.

    Как сделать чтобы после переключения экранов окно сохранялось?
    Если вы говорите про окно тревог, то можно в настройках окна поставить период появления = 5 сек.
    Тогда после возвращения на экран оно автоматически появится через 5 секунд (если к этому моменту бит еще не сброшен).

  8. #1258
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вы говорите про окно тревог, то можно в настройках окна поставить период появления = 5 сек.
    Тогда после возвращения на экран оно автоматически появится через 5 секунд (если к этому моменту бит еще не сброшен).

    Элемент "вызов окна". Там настрое никаких, только бит, который его вызывает.

  9. #1259
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Я имел неосторожность в связке ПЛК150-СП315-Р мастером поставить ПЛК150,
    теперь у меня для нажатия кнопки на СП315-Р ее надо держать нажатой 3-5 секунд. Еще в системе ВСЕГО 3 модуля...скорость 57600...
    Есть ли рекомендации, чтобы уменьшить это время, кроме как поставить мастером панель?

  10. #1260

    По умолчанию

    По поводу вызова окна - не смог воспроизвести. Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором это повторяется.

    По поводу опроса - настолько значимых задержек быть не должно (если только вы не опрашиваете с панели сотни регистров).
    Реализация обмена на ПЛК через библиотеку (modbus.lib) с использованием групповых запросов и увеличение скорости обмена до 115200 должно снизить задержку.

    Вообще, лучше отправить проекты в техподдержку с просьбой протестировать на нашем оборудовании - тогда можно будет понять, что происходит.

Страница 126 из 180 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •