Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть еще странное поведение битовых индикаторов, привязанных к битам слейва отключенного контроллера - все индикаторы находятся в значении “1” и периодически кратковременно (доли секунды) переходят в “0”.
    Из-за такого странного поведения битовых переменных, например, если есть историческая таблица, в которой используются биты отключенного контроллера, то таблица будет "забита" ложными сообщениями по переднему фронту этих бит.
    Решается путем копирования через глобальную функцию бит ПЛК в промежуточные регистры панели
    Т.е. поставить в соответствие битам регистров 4х в ПЛК биты промежуточных регистров PSW панели.
    Например
    4х0 --> PSW256
    4х1 --> PSW257
    4х2 --> PSW258
    .........
    4х9 --> PSW265
    и т.д.

    Если Вы использовали для ламп, переключателей с индикацией или в исторической таблице биты 0х ПЛК, то их номера всегда можно представить в виде отдельных разрядов регистров 4х. Например 0х1 соответствует 4х0.01, а 0х31 соответствует 4х1.15.
    Соответсвенно лампы привязать уже к битам PSW.
    В этой глобальной функции копирования можно для регистров ПЛК использовать динамическую адресацию для устранения проблемы описанной в предыдущем посте.


    Спасибо огромное за подробные пояснения! Буду разбираться

  2. #1202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrewvol Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что вообще лучше всегда конечные элементы HMI (индикаторы, переключатели, дисплеи и пр.) подключать регистрам не ПЛК, а к регистрам самой панели. А уже, например в функциональной области делать копирование из ПЛК в эти регистры панели. Например у себя я сделал так, кроме того сделал, чтобы функция копирования регистров из ПЛК работала с интервалом 1 с. Такой подход нормальный?
    Это отличный подход.

  3. #1203

    По умолчанию

    Благодарю! Проверю.

  4. #1204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    У меня было примерно тоже самое- скачал в примерах обмен с модулем ввода вывода с помощью макроса, нажимаешь на панели включить - включается с ощутимой задержкой. Потом оказалось в порту PLC панели подключил неправильно вместо А-В (4-7) подключил R-T (2-3)
    Благодарю! Проверю.

  5. #1205

    По умолчанию

    Добрый день. В общем, панель подключена к ПЛК через RS-485, загрузил через конфигуратор панель и не работают кнопки и ввод, в плане: кнопки не нажимаются, и когда ввожу цифровой ввод, то остаются нули. НО, те значиния, что я записываю через панель, в ПЛК отображаются
    Не могу понять, что у меня с панелью

  6. #1206
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonid_tarasyuk Посмотреть сообщение
    Добрый день. В общем, панель подключена к ПЛК через RS-485, загрузил через конфигуратор панель и не работают кнопки и ввод, в плане: кнопки не нажимаются, и когда ввожу цифровой ввод, то остаются нули. НО, те значиния, что я записываю через панель, в ПЛК отображаются
    Не могу понять, что у меня с панелью
    Добрый день.
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с учебным видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80

  7. #1207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ознакомьтесь, пожалуйста, с учебным видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=yJkwRU33I80
    Ага. А почему тогда при онлайн эмуляции с внутренними регистрами всё работает, а с плк регистрами нет?
    Как пример: нажимаю на кнопку, но она не включает светодиод, хотя в контроллер пришёл сигнал о включении

  8. #1208
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Онлайн-эмуляция все же не является копией панели.
    Биты регистров (в стиле 4x0.0) она записывать не умеет.
    Но вы можете, например, записывать значения в регистры панели (PSW/PFW) и автоматически копировать их в ПЛК с помощью функциональной области - это будет работать и в панели, и в эмуляторе.

  9. #1209
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Кнопка "Переключатель". В настройках "Действие" ставлю "Переключение бита в состояние "ВКЛ"". (Intput 8 bit PSB 256).
    Он и остается включенным до выключения питания.

    Как мне программно "отжать" эту кнопку?
    Нужно записать в тот же булевый регистр FALSE? (Output 8 bit PSB 256 ?)
    Запись в тот же регистр его не сбрасывает.

  10. #1210
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Кнопка "Переключатель". В настройках "Действие" ставлю "Переключение бита в состояние "ВКЛ"". (Intput 8 bit PSB 256).
    Он и остается включенным до выключения питания.

    Как мне программно "отжать" эту кнопку?
    Нужно записать в тот же булевый регистр FALSE? (Output 8 bit PSB 256 ?)
    Запись в тот же регистр его не сбрасывает.
    Да, все верно.
    Вот учебное видео: https://www.youtube.com/watch?v=syIPCaBgBAY

Страница 121 из 320 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17