Страница 115 из 320 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1141
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.

    Подскажите, видимость элемента можно задавать по инверсному значению бита?
    Чтобы он был виден, когда состояние бита - false.
    Нет. Нужно использовать дополнительный инвертированный бит.

  2. #1142

    По умолчанию

    Подскажите решение пожалуйста. Есть панель общается по Modbus с ПЛК150 панель в режиме слейв. Необходимо сохранять введенные оператором настройки.

  3. #1143
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GunnerAVS Посмотреть сообщение
    Подскажите решение пожалуйста. Есть панель общается по Modbus с ПЛК150 панель в режиме слейв. Необходимо сохранять введенные оператором настройки.
    Используйте регистры PFW - они являются энергонезависимыми.

  4. #1144

    По умолчанию

    Хм а как их считать на ПЛК? Я пробовал прилетают нули

  5. #1145
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GunnerAVS Посмотреть сообщение
    Хм а как их считать на ПЛК? Я пробовал прилетают нули
    Modbus-адрес регистра PFW = номер регистра в конфигураторе + 10000.
    Например: для PFW300 Modbus-адрес = 10300.

  6. #1146

    По умолчанию

    Спасибо помогло

  7. #1147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Хотя для полноты картины не известно, как формируется таблица программ,
    Все таки прислушайтесь к совету Евгения

    Копируйте все 200 регистров в промежуточные PSW регистры функциональной областью.
    Только сделайте эту функциональную область - глобальной.
    Все верно, панель действительно формирует групповые запросы сама.
    НО.. те 200 регистров из ПЛК панель начинает читать, только после перехода на экран с редактором, и таблица формируется каждый раз заново, уходите с экрана - регистры ПЛК для ячеек больше не читаются и в таблице все 0 станут.
    При чтении группы из 200 регистров панель будет читать их группами по 16 регистров, что визуально проявляется как задержки обмена.

    И хотя при использовании функции копирования 200 регистров ПЛК в PSW одной функцией, панель также будет 200 регистров читать не одним запросом, а 12 раз по 16 штук + один запрос 8 шт.
    Только вот если функциональная область - глобальная, то чтение этих групп происходит как бы в фоновом режиме. И когда Вы перейдете на экран с таблицей, данные для ячеек не придется считывать заново по сети, они уже готовы и находятся в локальных регистрах панели.
    Добрый день!
    Если необходим быстрый обмен - воспользуйтесь макросом и функцией READS, которая позволяет за один запрос читать до 124 регистров.

  8. #1148
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Конфигуратор СП300.
    Почему нельзя поворачивать графические элементы? Когда введут эту элементарную функцию?
    Мне нужен вертикальный мотор.

  9. #1149

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Конфигуратор СП300.
    Почему нельзя поворачивать графические элементы? Когда введут эту элементарную функцию?
    Мне нужен вертикальный мотор.
    В новом конфигураторе откройте библиотеку элементов
    В папке Device\Electric найдете ГОТОВЫЙ мотор
    Захват-1.png

    Именно готовый мотор, это не картинка!
    Шёл я как-то раз мимо и ...

  10. #1150
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мимоход Посмотреть сообщение
    Именно готовый мотор, это не картинка!
    Спасибо большое

Страница 115 из 320 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165215 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •