Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1081
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Меня больше беспокоят возможности панели, чем прибора. Прибор используется практически в дефолтных настройках, т. е. выбираю тип датчика канала, задаю период ШИП и запускаю автонастройку. Результат устраивает. Вот теперь мечтаю прикрутить к этому панель СП307, для повышения удобства работы оператора, т.к. уставки приходится крутить довольно часто, а каналов 16 (два прибора). Занятие это на оригинальных приборах малоприятное.
    По списку доступных - более чем достаточно.
    Тогда проблем с настройкой обмена между панелью и ТРМ не возникнет.

  2. #1082

    По умолчанию

    Добрый день.
    Как в конфигураторе сделать или заменить своей клавиатуру для ввода числового значения. Те которые есть (по моему 9 шт) по ряду причин не подходят.

  3. #1083
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как в конфигураторе сделать или заменить своей клавиатуру для ввода числового значения. Те которые есть (по моему 9 шт) по ряду причин не подходят.
    Добрый день. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru ваши требования к клавиатуре.

  4. #1084

    По умолчанию

    Разобрался сам.
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 27.08.2018 в 20:29.

  5. #1085

    По умолчанию

    Для кнопок не получается изменить цвет кнопки, цвет рамки. Хотя выбор предлагается. Меняется только цвет текста.

  6. #1086
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Параметры вкладки Цвет влияют только на "простые" изображения кнопок (из галерей 3-5). Во всех остальных случаях внешний вид кнопок определяется графическими файлами (.jpg, .png. .bmp) - в этом случае изменение цвета производится путем выбора нужного файла.

    28-08-2018 10-50-51.png

  7. #1087
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Добрый день.

    Обнаружилось, непредвиденное мной, поведение панели СП307-Р.
    В настройках проекта стоит переход на экран 1 после 2 минут (см. вложение).

    После перехода на экран 1 по таймауту, после нажатия в любую область экрана он возвращается на экран, который был открыт до таймаута, даже если я нажал на кнопку перехода на другой экран.
    Получается, что кнопка работает как бы некорректно.

    Можно ли как-то настроить, чтобы он не возвращался на экран с которого ушел по таймауту?
    Изображения Изображения

  8. #1088
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2018
    Адрес
    г.Гомель
    Сообщений
    59

    По умолчанию

    Уважаемый Евгений Кислов! На форуме нашёл тему "СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение". от KRUPSKIY 22.03.2018, 18:30.
    У меня тоже есть необходимость выводить на панель СП310 порядка 300 изображений и их наименований. Не могли бы Вы подробнее объяснить как это сделать?
    С уважением.

  9. #1089
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Обнаружилось, непредвиденное мной, поведение панели СП307-Р.
    В настройках проекта стоит переход на экран 1 после 2 минут (см. вложение).

    После перехода на экран 1 по таймауту, после нажатия в любую область экрана он возвращается на экран, который был открыт до таймаута, даже если я нажал на кнопку перехода на другой экран.
    Получается, что кнопка работает как бы некорректно.

    Можно ли как-то настроить, чтобы он не возвращался на экран с которого ушел по таймауту?
    Добрый день, Кирилл.

    Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
    Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.

    В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
    При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.

    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oLogout_k5.zip

  10. #1090
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nklim Посмотреть сообщение
    Уважаемый Евгений Кислов! На форуме нашёл тему "СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение". от KRUPSKIY 22.03.2018, 18:30.
    У меня тоже есть необходимость выводить на панель СП310 порядка 300 изображений и их наименований. Не могли бы Вы подробнее объяснить как это сделать?
    С уважением.
    Добрый день. Собственно, в упомянутой теме выложен пример по озвученной задаче.
    Добавьте меня в skype, пожалуйста (отправил вам запрос) - это поможет решить вопросы, которые у вас возникли.

Страница 109 из 320 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17