Страница 105 из 173 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1729

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1041

    По умолчанию

    Без макроса работает

    Мне нужно это значение перепулить на другое Slave устройство

  2. #1042

  3. #1043

    По умолчанию

    без макроса работает.

  4. #1044

    По умолчанию

    Мне нужно это значение перепулить на другое Slave устройство
    Это можно сделать и без макроса - опять-таки с помощью функциональной области, действие - Копировать регистр (или Копировать группу регистров).
    Это рассмотрено в видеопримере: https://www.youtube.com/watch?v=c_PfSdLZWlY&t=1s

  5. #1045

    По умолчанию

    Спасибо. Все получилось

  6. #1046

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос следующий возможно ли с помощью кнопки с использованием пароля возводить необходимый бит? Получается что только элемент перехода на экран по паролю спрашивает пароль и выполняет соответствующий переход. А функциональная кнопка пароль не спрашивает, а устанавливается только соответствующий ей уровень доступа. Как же сделать кнопку с паролем на какое либо действие

  7. #1047

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanivanih Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос следующий возможно ли с помощью кнопки с использованием пароля возводить необходимый бит? Получается что только элемент перехода на экран по паролю спрашивает пароль и выполняет соответствующий переход. А функциональная кнопка пароль не спрашивает, а устанавливается только соответствующий ей уровень доступа. Как же сделать кнопку с паролем на какое либо действие
    Для каждого действия функциональной кнопки можно настроить уровень доступа (или указать бит ограничения):

    14-06-2018 14-51-44.png

    В этом случае действие не будет выполняться, пока пользователь не подтвердит свой уровень доступа.

  8. #1048

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
    Текст программы на Codesys:
    FUNCTION ENTHALPY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Pts : INT := 11;
    data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
    END_VAR

    ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);

    Заранее спасибо.

  9. #1049

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
    Текст программы на Codesys:
    FUNCTION ENTHALPY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Pts : INT := 11;
    data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
    END_VAR

    ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);

    Заранее спасибо.
    Добрый день. См. приложенный проект.
    Вложения Вложения

  10. #1050

    По умолчанию

    Спасибо что помогли разобраться. Теперь стало понятнее. Просто впервые сталкиваюсь с макросами на СИ. Кроме энтальпии аналогично вычисляю значения плотности воды от температуры воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК аналогично все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300? Не могли бы подсказать ка перевести на СИ?
    FUNCTION DENSITY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    Sat : BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    a0 : REAL := 999.83952;
    a1 : REAL := 16.952577;
    a2 : REAL := -7.9905127E-3;
    a3 : REAL := -4.6241757E-5;
    a4 : REAL := 1.0584601E-7;
    a5 : REAL := -2.8103006E-10;
    b : REAL := 0.0168872;
    END_VAR
    VAR
    T2: REAL;
    T4: REAL;
    END_VAR T2 := T * T;
    T4 := T2 * T2;
    DENSITY := (a0 + a1*T + a2*T2 + a3*T2*T + a4*T4 + a5*T4*T) / (1.0 + b*T);
    IF sat THEN DENSITY := DENSITY - 0.004612 + 0.000106 * T; END_IF;

    Заранее спасибо.

Страница 105 из 173 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 20:42
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7