  1. #1021

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос следующий возможно ли с помощью кнопки с использованием пароля возводить необходимый бит? Получается что только элемент перехода на экран по паролю спрашивает пароль и выполняет соответствующий переход. А функциональная кнопка пароль не спрашивает, а устанавливается только соответствующий ей уровень доступа. Как же сделать кнопку с паролем на какое либо действие

  2. #1022
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanivanih Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос следующий возможно ли с помощью кнопки с использованием пароля возводить необходимый бит? Получается что только элемент перехода на экран по паролю спрашивает пароль и выполняет соответствующий переход. А функциональная кнопка пароль не спрашивает, а устанавливается только соответствующий ей уровень доступа. Как же сделать кнопку с паролем на какое либо действие
    Для каждого действия функциональной кнопки можно настроить уровень доступа (или указать бит ограничения):

    14-06-2018 14-51-44.png

    В этом случае действие не будет выполняться, пока пользователь не подтвердит свой уровень доступа.

  3. #1023

    По умолчанию

    Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
    Текст программы на Codesys:
    FUNCTION ENTHALPY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Pts : INT := 11;
    data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
    END_VAR

    ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);

    Заранее спасибо.

  4. #1024
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Уважаемые специалисты помогите советом. Стоит задача вычислять энтальпию воды нагреваемую котлом, в дальнейшем для подсчета тепловой энергии. Вычисление значений энтальпии воды осуществляется на основе таблиц ГСССД 187-99, значения которых оформлены массивом данных зависимости температуры воды от энтальпии воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300?
    Текст программы на Codesys:
    FUNCTION ENTHALPY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    END_VAR
    VAR
    Pts : INT := 11;
    data : ARRAY[1..20, 0..1] OF REAL := 0.0,0.06, 10.0,42.1, 20.0,83.9, 30.0,125.8, 40.0,167.58, 50.0,209.4, 60.0,251.2, 70.0,293.1, 80.0,335.0, 90.0, 377.0, 100.0,419.1;
    END_VAR

    ENTHALPY := LINEAR_INT(T, Data, Pts);

    Заранее спасибо.
    Добрый день. См. приложенный проект.
    Вложения Вложения

  5. #1025

    По умолчанию

    Спасибо что помогли разобраться. Теперь стало понятнее. Просто впервые сталкиваюсь с макросами на СИ. Кроме энтальпии аналогично вычисляю значения плотности воды от температуры воды. В среде Codesys 2.3 с применением ПЛК аналогично все получается, получаю корректные значения. Возможно ли текст данной программы перевести в макрос для панели оператора СП300? Не могли бы подсказать ка перевести на СИ?
    FUNCTION DENSITY : REAL
    VAR_INPUT
    T : REAL;
    Sat : BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    a0 : REAL := 999.83952;
    a1 : REAL := 16.952577;
    a2 : REAL := -7.9905127E-3;
    a3 : REAL := -4.6241757E-5;
    a4 : REAL := 1.0584601E-7;
    a5 : REAL := -2.8103006E-10;
    b : REAL := 0.0168872;
    END_VAR
    VAR
    T2: REAL;
    T4: REAL;
    END_VAR T2 := T * T;
    T4 := T2 * T2;
    DENSITY := (a0 + a1*T + a2*T2 + a3*T2*T + a4*T4 + a5*T4*T) / (1.0 + b*T);
    IF sat THEN DENSITY := DENSITY - 0.004612 + 0.000106 * T; END_IF;

    Заранее спасибо.

  6. #1026
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Прикладываю пример с Density.

    Если вы сравните ST-код с кодом макроса, то увидите, что отличия в синтаксисе незначительны.
    Основная информация по работе с макросами приведена в справке, если нужно что-то более углубленное - подойдет любой учебник по С.
    Вложения Вложения

  7. #1027

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Есть ли в СП310 аналог фреймов из кодесис?
    2. Допускается ли работа СП (режим мастера) с несколькими слейвами?

  8. #1028
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий021 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Есть ли в СП310 аналог фреймов из кодесис?
    2. Допускается ли работа СП (режим мастера) с несколькими слейвами?
    Добрый день.

    1. Нет.
    2. Да, конечно. Для Modbus RTU/ASCII максимальное число слэйвов в сети ограничено протоколом (247), для Modbus TCP - возможностями панели (8).

  9. #1029
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Здравствуйте! Использую историческую таблицу, создал кнопку квитировать (действие для таблицы подтвердить). Каким образом сделать, чтобы при нажатии на эту кнопку устанавливался одновременно какой либо бит?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 22.06.2018 в 23:49.

  10. #1030
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день. Кнопка управления графиками/таблицами подобный функционал не поддерживает.
    Опишите, пожалуйста, какую задачу вы пытаетесь решить таким образом? Возможно, мы сможем предложить вам иной способ.

Страница 103 из 318 ПерваяПервая ... 35393101102103104105113153203 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •