Страница 102 из 318 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1011
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Подскажите, как в исторической таблице сделать, чтобы время появления отображалась как DD MM YYYY, вместо YY MM DD
    В исторической таблице так сделать, к сожалению, нельзя.
    Но можно сделать свою таблицу с любым форматом времени:
    https://youtu.be/BU1ugXRrzg4

  2. #1012

  3. #1013

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите что в макросе не так. Нужно считать с ПР200 значение регитра.

    WORD Value=0;
    Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 538, 0, TYPE_WORD, &Value);
    PSW[300]=Value;

  4. #1014
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Добрый день.

    А без макроса считать значение удается? Например, обычным цифровым дисплеем.

    Возможно, вы просто не вызываете макрос?

  5. #1015

    По умолчанию

    а как его вызвать?

  6. #1016

    По умолчанию

    Без макроса работает

    Мне нужно это значение перепулить на другое Slave устройство

  7. #1017

  8. #1018

    По умолчанию

    без макроса работает.

  9. #1019
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Мне нужно это значение перепулить на другое Slave устройство
    Это можно сделать и без макроса - опять-таки с помощью функциональной области, действие - Копировать регистр (или Копировать группу регистров).
    Это рассмотрено в видеопримере: https://www.youtube.com/watch?v=c_PfSdLZWlY&t=1s

  10. #1020

    По умолчанию

    Спасибо. Все получилось

Страница 102 из 318 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112152202 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •