Страница 10 из 318 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #91

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    По правилам языка си, т.е. только через if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске.

    Евгений Вам уже ответил
    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    А если несколько аварий одновременно, что будет вариационный текст выводить? Ведь сообщения в нем к целому регистру привязаны.
    В регистр вариационного текста писать номер аварии, а формировать этот номер через условия "if с проверкой бита 2 с помощью AND по маске"..
    понадобится 60 условий Зато проект имхо будет меньше размером и более лаконичнее выглядеть..

  2. #92
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Попробуйте заполнить полностью историческую таблицу, добавить кнопки вперед/назад и "покрутить" записи ? у меня какой-то глюк с текстом возникает, типа наложения..
    Глюка не увидел. Можно выложить проект, где это наблюдается? (в нем достаточно оставить только таблицу, кнопки генерации алармов и кнопки листания таблицы)
    Проблема наблюдается и в эмуляторе, или только на самой панели?

  3. #93
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Попробуйте мой
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #94

    По умолчанию

    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.

    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов

  5. #95
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Наблюдается на панели. Алармы я генерирую программой Modbus Slave, создавая виртуальные регистры контроллера. Панель подключена к ноутбуку через PLC интерфейс. Но суть не в этом.
    Я сделал таблицу в 5 строк и сгенерировал 20 аварий. Теперь при листании таблицы кнопками(сделал постранично), новые элементы таблицы накладываются на старые. Если новая строка длиннее старой, то она ее как бы затирает, а если короче, то часть старой строки остается. Нужно нажать на строчку таблицы, тогда она как бы обновиться и останется только новая строка. Явно какой-то глюк И еще, хотелось бы в строке Время точность до секунд иметь. И кстати, как поменять порядок на dd/mm/yy ? А то у меня почему-то наоборот.

    Проект могу выложить, только он без кнопок генерации алармов
    Выложите, пожалуйста.

  6. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Попробуйте мой
    странно, в вашем примере все работает корректно.
    (про yy/mm/dd поторопился)

  7. #97

    По умолчанию

    Вот мой проект https://yadi.sk/d/d-g_YloYrL9QM (потом удалю ссылку). Биты аварий находятся в регистре 4х043 - в окнах тревог видно.
    Сгенерируйте штук 20 алармов, посмотрите.
    Вот что заметил, если из проекта удалить все экраны, кроме меню и аварий, то листание таблицы работает без глюков, а в исходном проекте - глюки с прокруткой. Странно.
    А еще в таблице текущих аварий что-то непонятное с выравниванием строк..

  8. #98
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от harbor Посмотреть сообщение
    Вот мой проект https://yadi.sk/d/d-g_YloYrL9QM (потом удалю ссылку). Биты аварий находятся в регистре 4х043 - в окнах тревог видно.
    Сгенерируйте штук 20 алармов, посмотрите.
    Вот что заметил, если из проекта удалить все экраны, кроме меню и аварий, то листание таблицы работает без глюков, а в исходном проекте - глюки с прокруткой. Странно.
    А еще в таблице текущих аварий что-то непонятное с выравниванием строк..
    Ошибку повторить не удалось.
    У меня таблица в Вашем проекте работает без замечаний.
    Единственно, попробуйте включить эту галку. У Вас почему-то она выключена.
    При выкл. галке в эмуляторе эта таблица вообще не работает, а со включенной работает и в эмуляторе
    Изображения Изображения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #99

    По умолчанию

    Вот здесь видео, на нем видно глюк: https://yadi.sk/i/IqKm8IXMrMABT
    текст аварии после прокрутки становится нечитаемым пока на него не нажмешь.
    от галочки "В авто области" не зависит
    Последний раз редактировалось harbor; 28.04.2016 в 07:40.

  10. #100

    По умолчанию

    Вроде как есть чуть более свежая версия конфигуратора, у меня D3d-2, а на сайте D3d-3. Попробую с ней.

    ... непонятно что-то сделал, может просто удачно залил проект, вроде все работало правильно, потом перезалил и опять котовасия с текстом
    Последний раз редактировалось harbor; 28.04.2016 в 14:43.

Страница 10 из 318 ПерваяПервая ... 891011122060110 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •