Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?

  1. #1

    По умолчанию Аппаратная неисправность МВ110-16ДН ?

    Добрый день.

    Столкнулся со следующей проблемой.
    Проект состоит из СПК110, МК110-8Д.4Р, 2-ух МВ110-16ДН и МУ110-32Р. Модули подключены по Modbus-RTU 115200 в указанной последовательности.

    В течение месяца оборудование было запущено и нареканий к его работе не было. И вчера неожиданно появилась неисправность на первом модуле МВ110-16ДН. Постоянно горит "Авария", в КДС ошибка 0хА1 - таймаут соединения.

    Подключились к модулю "Конфигуратором". Видим следующую картину:
    Ошибка модуля.jpg

    При этом по проекту модуль имел адрес 24й, тайм-аут 0, Задержка ответа 2 мс.
    Попытки сбросить настройки на заводские приводят к зависанию модуля, после которого заново подключиться к модулю можно только перезагрузив его. Попытка изменения параметров по одному ни к чему не приводит. Вроде как параметр записался, но при повторном прочтении параметров видим, что значения не изменились. При этом на корпусе модуля установлен только второй (верхний) джампер.

    Правильно ли я понимаю, что дальнейшая судьба данного модуля замена по гарантии?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyK Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Столкнулся со следующей проблемой.
    Проект состоит из СПК110, МК110-8Д.4Р, 2-ух МВ110-16ДН и МУ110-32Р. Модули подключены по Modbus-RTU 115200 в указанной последовательности.

    В течение месяца оборудование было запущено и нареканий к его работе не было. И вчера неожиданно появилась неисправность на первом модуле МВ110-16ДН. Постоянно горит "Авария", в КДС ошибка 0хА1 - таймаут соединения.

    Подключились к модулю "Конфигуратором". Видим следующую картину:
    Ошибка модуля.jpg

    При этом по проекту модуль имел адрес 24й, тайм-аут 0, Задержка ответа 2 мс.
    Попытки сбросить настройки на заводские приводят к зависанию модуля, после которого заново подключиться к модулю можно только перезагрузив его. Попытка изменения параметров по одному ни к чему не приводит. Вроде как параметр записался, но при повторном прочтении параметров видим, что значения не изменились. При этом на корпусе модуля установлен только второй (верхний) джампер.

    Правильно ли я понимаю, что дальнейшая судьба данного модуля замена по гарантии?
    Перепрошить модуль надо, часто такое бывает с 16Д.
    Прошивку на форуме выкладывали.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Болячка действительно лечится перепрошивкой.

Похожие темы

  1. СПК107 и МВ110-16ДН
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:05
  2. МВ110-224.16ДН
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 12:08
  3. МВ110-16ДН
    от ra1 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 08:57
  4. МВ110-16ДН
    от S.A.D. в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •