Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: ТРМ 200 + МСД 200

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    бгг. только когда написал вспомнил что есть готовые примеры настройки))
    пжалста.
    http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/43918368

  2. #12

    По умолчанию

    Нет возможности настраивать на месте, поэтому я отключаю, несу к компу только МСД 200, настраиваю его, отключаю и несу обратно на место. Завтра попробую по твоим советам настраивать.
    У меня как на втором скриншоте конфигуратор.

    И еще, в ТРМ 200 только 4 параметра можно настраивать в разделе "Conn" (если протокол Овен, то 5 параметров). А именно скорость (9600), адрес (16), задержка ответа (1) и еще что-то, не помню уже (если Овен, то битность 8 или 11).

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    С самого прибора трм - доступ ко всему.
    Ноутбук с шнуром юсб-юсбА не судьба или за кол-во шагов доплачивают?
    Да, и версию прошивки мсд полезно обновить, новая на странице прибора.

    Прицепившись к мсд на месте онлайом увидишь правильность настройки.

  4. #14

    По умолчанию

    В МСД есть USB, а в ТРМ нет. На ноуте почему-то не устанавливается драйвер для виртуального COM порта. И на стационарнике почему-то заработало только после подключения USB шнура на заднюю панель.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Трм ручками, мсд ноутом. Странно слышать фразу "почему то не ставится" от сисадмина...

  6. #16

    По умолчанию

    Алексей ПМ
    Да вот сам не знаю, почему не ставится. Драйвер и на стационарнике ставится не как обычно. Все время пишет, что данное устройство в обновлении драйвера не нуждается. И так и висит как Unknown Device. Но если установить драйвер как новое устройство, потом удалить Unknown Device, то винда опять сама обновляет драйвер для Unknown Device, пишет перезагрузиться и через раз устройство распознается после ребута. Думаю всему виной Windows 7.
    На ноуте вообще ни в какую, пишет что USB концентратор не нуждается в обновлении драйвера и даже способ выше не помогает. Там тоже винда 7. Переставлять на XP ради этого не хочу. Мне вообще за это все ничего не доплатят.

    Проблема в том, что при подключении прибора к компу, в диспетчере устройств ID устройства не распознается, пишет USB/Unknown. А драйвер ставится на устройство с ID VID_1555.
    Но кое как подключился.

    Что за адрес регистра? Откуда эти значения брать?
    Настроил, скрины приложил, пойду проверять.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1msd.jpg 
Просмотров:	316 
Размер:	619.2 Кб 
ID:	21342   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2msd.jpg 
Просмотров:	218 
Размер:	202.9 Кб 
ID:	21343  
    Последний раз редактировалось Иван Пискун; 16.12.2015 в 09:27.

  7. #17

    По умолчанию

    Иван, для начала обновите прошивку МСд на последнюю и скачайте новый конфигуратор. http://www.owen.ru/catalog/modul_sbo...sd200/96030692
    Так же для ТРМ200 воспользуйтесь готовой конфигурацией. Прикрепляю её к письму.
    Вложения Вложения

  8. #18

    По умолчанию

    Перепрошил, пользовался новым конфигуратором, загрузил ваши настройки (только поставил архивирование и опрос только для первого устройства из 64). Вроде все горит, мигает, на флэшку начало писать. Но в таблице вместо данных "т.аут".
    Впрочем до перепрошивки добился того же результата, был тайм аут вместо данных.
    Уже не знаю что делать. Я в печали.

    UPDATE
    Неожиданно заработало. Только вроде температуру пишет целыми числами, хотя на датчике показывает с десятыми (записало 4 градуса, а на датчике прыгает 4.1, 4.3 и т.д.). Тему пока не закрывайте, пусть поработает, позже еще раз проверю данные и отпишу.

    Проверил повторно, пишет исправно. Но значения почему-то округлены до целых чисел.

    Всем спасибо за помощь.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	taut.jpg 
Просмотров:	287 
Размер:	55.6 Кб 
ID:	21345   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	t2.jpg 
Просмотров:	255 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	21346  
    Последний раз редактировалось Иван Пискун; 16.12.2015 в 12:24.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    йехххх.. молодешьььь... пожевать? пожалуйста.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Клип_5.jpg 
Просмотров:	332 
Размер:	540.5 Кб 
ID:	21368  

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    по поводу дров. на стаце стоит ХР, встало и работает без головняка, обновлял с него. с ноута - да, нужен бубен. сам коннектился через ас3м+юкон232s, просто юсб шнур не возил раньше с собой, а эта связка всегда со мной. тарбл с 7 и далее - в цифровой подписи скорее всего, это известно.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. МСД-200
    от Анисим в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:24
  3. Взаимодействие ТРМ-210 и МСД-200
    от Max1998 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •