У меня есть генератор. Модель Kipor KDE12000EA. С автоматикой включения и выключения. Проблема в том, что летом в помещении температура в помещении достигает 60 градусов. При такой температуре я выключаю его в ручную, чтобы не испортить. Конечно проблема в вентиляторах, которые установлены на трубах отбора и подачи воздуха D150 мм. Они не промышленные и подают всего 300 м куб в час. Я хочу их заменить на более производительные по такому расчету:

У нас генератор - 9,5 кВт. Исходя из вложения нам нужно около 18 м куб в минуту или 1080 м куб в час. Еще вопрос скорости потока. Если автоматика, которая будет управлять скоростью вентиляторов выдаст все 1100 м куб в час, то скорость потока будет равна - S = 1100 м куб / 3600 / (3,14 х 0,075м х 0,075м) = 17,3 м/с и 62 км/час. Возможно будет сильно гудеть! Труба подачи имеет длину 8 метров и 4 поворота на 90 градусов. Труба отбора имеет длину 5 метров и 3 поворота на 90 градусов.

Нужно реализовать автоматическое регулирование потока вентилятора и в целом температурный режим в помещении по такому алгоритму:
1. На улице +35 градусов. Работе генератора. Автоматика должна не дать температуре в помещении вырасти выше 55 градусов. Для этого нужны производительные вентиляторы, которые смогут быстро менять воздух в помещении. Может быть есть какие то решения с использование радиаторов с холодной, проточной водой? Вода в них будет подаваться в том случае, если автоматика вентиляторов увеличила до максимума производительность вентиляторов (до 1100 куб метров в час) и в течении 1 минуты температура продолжает расти. Тогда электрический кран открывает подачу холодной воды.
2. На улице - 35 градусов. Работа генератора. Автоматика должна не дать температуре в помещении упасть ниже -15 и не выше 55 и при этом снабжать помещение чистым воздухом, исходя из требований тех же требований по воздуху.
3. Если наступают критические температуры - генератор должен заглохнуть!

Помогите с решением по стабилизации температуры в помещении.