Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
Бальзам на душу... Спасибо!
Добавил бы только ещё реплику. Можно сделать не один щит с несколькими "блоками", а несколько щитов. Живучесть котельной будет значительно повышена, если глубоко разделить управление. Есть на входе или выходе насоса давление воды – он работает, нет – выключается. И это должно реализовываться “местным” устройством управления насоса, а не общекотельным блоком управления!

Кстати, я изменил свою схему. Теперь в ней только лишь 2ТРМ1 и промежуточные реле:
2 котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление (kotelna.tk)
Мне кажется, к вашему случаю это не относится, Вы для управления котлом ставите несколько ТРМ и реле времени для совместной работы, если поставите одно ПР(или ПЛК) на каждый котёл, то оно с лихвой заменит все ваши устаревшие приборы и котлы смогут работать совместно без дополнительных приблуд! И никакой надёжности это вам не добавляет, а совсем наоборот, про замену в случае выхода из строя я вообще молчу, как и о цене!