Тема: ПЛК63 не отвечает на Modbus-запросы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 не отвечает на Modbus-запросы

    Здравствуйте!

    ПЛК63 не отвечает на Modbus-запросы по RS485. На любой запрос - полное отсутствие реакции от прибора. Предполагаю, что не сделал какой-то важной настройки.

    Пример посылаемого к прибору запроса:
    10 03 10 50 00 02 C3 9B

    В прикрепленном файле мой простейший тестовый проект.

    Спасибо.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Подключение к RS485 для чтения со стороны только после выключения питания.

  3. #3

    По умолчанию

    melky, спасибо за ответ. Проблема оказалась не в приборе и не в проекте.
    Опрашивать ПЛК я пытался с компьютера через СОМ-порт. К СОМ-порту была подключена Moxa A52 (RS232<->RS485), а дальше с Moxы к клеммам RS485 ПЛК. Вот эта связка почему-то не работает! Два дня убил, ломая голову что делаю не так))) Сейчас подключил ПЛК к GPRS-модему - и всё пошло!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Понятно, просто подумал что вы пробуете его опрашивать не отключаясь от CodeSys.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 10:28
  2. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 14:22
  3. Модем ПМ01 не отвечает на запросы
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 07:34
  4. Tpm200 не отвечает
    от FF64 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 13:24
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •