Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Запись значения в МУ-110

  1. #1

    По умолчанию Запись значения в МУ-110

    Здравствуйте

    Работал с iFix теперь переходим на master scada
    Есть следующая задача:
    Имеются два уровня жидкости, если данные корректны по формуле пересчитывается задание и пишется в мушку
    В фиксе я реализовал с помощью таймера, скриптом проверяю достоверность сигнала и пишу с помощью writevalue.

    А как такое сделать в master scada ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от U_Dimas Посмотреть сообщение
    Имеются два уровня жидкости, если данные корректны по формуле пересчитывается задание и пишется в мушку
    Куда пишется?
    И зачем таймеры?
    Достоверность сигнала - признак качества? Что нужно сделать если сигнал не достоверный?
    Тогда можно реализовать задачу с помощью "Расчета" - у него есть функция OPCQualty, с помощью которой можно проанализировать признак качества, и в зависимости от него выдать на выход результат.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Куда пишется?
    И зачем таймеры?
    Достоверность сигнала - признак качества? Что нужно сделать если сигнал не достоверный?
    Тогда можно реализовать задачу с помощью "Расчета" - у него есть функция OPCQualty, с помощью которой можно проанализировать признак качества, и в зависимости от него выдать на выход результат.
    Поподробнее:

    С удаленного компьютера получаем уровни, пересчитываем по формуле и подаем на МУ110 полученное значение.
    Если связь пропала или недостоверность с датчика - ничего не делаем, пишет последнее достоверное значение.
    Понятно что лучше поставить контролер и т.п., но так как присутствует оператор и мгновенной реакции на потерю уровней не требуется обходимся одной скадой.

    Таймер использовался потому, что ничего более человечного не придумал)

  4. #4

    По умолчанию

    Расчетом тогда - как мы написали.
    Формула будет примерно такая:
    ЕСЛИ (OPCQualty(Вход1)=НОРМА и OPCQualty(Вход2)=НОРМА, Вход1+Вход2, Расчет)
    Вход1 - вход первого датчика
    Вход2 - вход второго датчика
    Расчет - сам расчет (вытащите его в формулу, чтобы вернуть на выход расчета последнее достоверное значение)
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Расчетом тогда - как мы написали.
    Формула будет примерно такая:
    ЕСЛИ (OPCQualty(Вход1)=НОРМА и OPCQualty(Вход2)=НОРМА, Вход1+Вход2, Расчет)
    Вход1 - вход первого датчика
    Вход2 - вход второго датчика
    Расчет - сам расчет (вытащите его в формулу, чтобы вернуть на выход расчета последнее достоверное значение)
    Все получилось как надо, что б не плодить вопрос: можно убрать экран Идентификация оператора.
    Как я понимаю через параметры командной строки ?

  6. #6

    По умолчанию

    Создаете ярлык для MasterSCADA, а затем в свойствах ярлыка указываете запускать MasterSCADA с параметрами - с нужным вам проектом.
    Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
    Спасибо.

Похожие темы

  1. МУ 110
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:54
  2. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 22:43
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  4. ИП 320 и МУ 110-8И
    от ALFIX в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 14:12
  5. МУ 110 -16Р
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •