    Имеется свежекупленный ПЛК160-220.У-L. (не первый опыт).
    После заливания программы - сразу увидел не соответствие показаний индикатора и "монитора". Т.е. подавались сигналы на входы 1, 6 и 8, а отображались они как 2 (1.0.1) и 4 (1.0.3). При детальной проверке обнаружилось, что адрес %IX1.0.0 соответствует входу 5, соответственно %IX1.1.3 - входу 16. Но, что характерно, на индикаторе входов все отображается корректно. CS и прошивку обновлял. Проект и лог (чуть устаревший относительно проекта) прилагаю. S/N 32290150804042771
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Входы в ПЛК160 разделены на "быстрые" и "обычные".
    Первые 4 входа - "быстрые", их адреса AT%IX0.0 ... AT%IX0.3.
    Адреса обычных входов (все остальные, кроме первых 4-х) - AT%IX1.0.0 ... AT%IX1.0.7 (5-12) и AT%IX1.1.0 ... AT%IX1.1.3 (13-16)
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 03.12.2015 в 17:22.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Быстрые адреса мне не нужны, ПЛК160 используются только из-за наличия нужного числа входов и выходов + запас "на будущее".
    Всем входам были розданы конкретные имена, на них и опираюсь в программе. Ссылка на адреса - чисто для понимания сути проблемы....
    Я уж не говорю про то, что двухзначные адреса не использую....
    Кста, к ПР-кам прикрутили-бы вольтовые выходы... В вентиляции очень полезно.

  4. #4

    По умолчанию

    Использовать или нет функционал "быстрых" входов - дело Ваше. Суть в том, что в конфигурации ПЛК есть группа входов fast discrete inputs - для входов 1...4, и группа discrete inputs - для входов 5...16. Так что, если привязали переменную к первому элементу группы discrete inputs - то этоу будет 5-ый вход.
    Пожелания на счет ПР200 напишите, пожалуйста, в соответствующей теме...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Кстати, программно, первые 8 и вторая 8-ка никак не разделены. это "чисто" опция.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Евгений, я уже писал, что это не первый опыт использования продукции "ОВЕН". Из контроллеров - 100, 152, 160. Отсюда и количество информации.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от L.Ch. Посмотреть сообщение
    Евгений, я уже писал, что это не первый опыт использования продукции "ОВЕН". Из контроллеров - 100, 152, 160. Отсюда и количество информации.
    Тогда для чего Вы создали эту тему?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Хорошо, Евгений, я согласен,что есть особенности, технические сложности и т.д.... Так опишите в документации и все вопросы снимутся.

  9. #9

    По умолчанию

    Что по Вашему мнению относительно данной "сложности" следует написать в документации?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Похоже потому, что нету информации в документации. Например, я долго мучил Вашу тех.поддержку на тему работы ПЛК 152 или 154 (не помню), оказалось, что в документации забыли указать, что время установления сигнала ЦАП около 100 мс.
    Рассказывать, сколько это стоило Академии наук (конкретно СО РАН)?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 13:59
  2. ПР114 несоответствие работы симулятора
    от AVF в разделе Программируемые реле
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 10:31
  3. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 11:38
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •