Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC

    Добрый день!

    Есть датчик на выходе которого 0-3В. Могу преобразовать в 0-1В, поставив сопротивление в 2МОм.
    Могу я подключить его к МВ110-8AC без "первичного преобразователя"? Как?
    А если не могу, то что за "первичный преобразователь" нужен?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    а делитель из резисторов прокатит?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    а зачем вообще преобразователь?...пусть датчик выдает 0-3в, мв видит 0-3в, а дальше - программно делайте с ним (этим сигналом) все что хотите.

    если же вам принципиально на низшем уровне перевести сигнал - еще есть ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ + ПР-МИ.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    а зачем вообще преобразователь?...пусть датчик выдает 0-3в, мв видит 0-3в, а дальше - программно делайте с ним (этим сигналом) все что хотите.

    если же вам принципиально на низшем уровне перевести сигнал - еще есть ПР114-224.8Д4А.РРРРУУУУ + ПР-МИ.
    У МВ110-8А нужно подавать 0-1В. Если не надо, то тем лучше. Но как подключать-то???

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Сделай так. В качестве переменного резистора возьми проволочный многооборотный потенциометр. При помощи этого потенциометра выстави напряжение 1 В на входе МВ110-8AC, когда на выходе датчика 3 В.
    Вот схема подключения МВ110-8АС:
    Screen Shot 2015-12-02 at 11.26.37.png

    Напряжение на входе AI1-/AI1+ = 7.5В (без подключения каких-либо датчиков).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Вот схема подключения МВ110-8АС:
    Screen Shot 2015-12-02 at 11.26.37.png

    Напряжение на входе AI1-/AI1+ = 7.5В (без подключения каких-либо датчиков).
    Что ты воду мутишь ? На вход МВ110-8AC можно подавать 0...10 В. Твой датчик можно подключать к этому блоку напрямую.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.12.2015 в 11:49.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что ты воду мутишь ? На вход МВ110-8AC можно подавать 0...10 В. Твой датчик можно подключать к этому блоку напрямую.
    С ходу не получилось. Попробую еще раз сегодня.
    А почему напряжения на выходе 7.5В? Это так и должно быть?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    С ходу не получилось. Попробую еще раз сегодня.
    А почему напряжения на выходе 7.5В? Это так и должно быть?
    Если прибор исправен, то это просто левый маломощный потенциал, не надо обращать на него внимание.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если прибор исправен, то это просто левый маломощный потенциал, не надо обращать на него внимание.
    Спасибо. Попробую подключить сегодня напрямую без делителя напряжения.

Похожие темы

  1. Подключение 4х датчиков к МВ110-4ТД
    от serg777 в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 17:58
  2. Подключение датчиков 0-3 В к МВ110-8AC
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 12:25
  3. Подключение датчиков к МСД
    от volkof в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 15:48
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 17:39
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 17:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •