Тема: ПЛК110 и МВ110-32ДН

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию ПЛК110 и МВ110-32ДН

    Доброе времени суток!

    Подскажите где почитать или подсмотреть как в проект с PLC110-32 (codesys 2.3) добавить модуль МВ110-32ДН.
    С самим контроллером разобрался, простенькую программку написал, залил и проверил. Все хорошо. А вот модуль никак не могу добавить.

    Заранее всем спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Я так понимаю, при отсутствии COM порта можно воспользоваться USB/RS-485 ОВЕН АС4.
    Адаптер работает по windows 8 или лучше дополнительно установить windows 7?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    МВ110-32ДН, МВ110-16ДН, МУ110-Р сконфигурировали. При подключении к конфигуратору М110 видны версия прошивки и имя прибора. Можно посмотреть встроенным приложением состояние входов. Все работает без замечаний.

    При подключении к ПЛК виден только МВ110-16ДН. Индикаторы RS485 мигают у всех приборов. МВ110-16ДН ставили как в начале линии, так и в конце. Связь есть.
    МВ110-32ДН и МВ110-8Р ПЛК не видит.
    При внимательнои сравнении настроек приборов нашли одно отличие. У МВ110-16ДН в параметрах конфигуратора "Сетевые параметры" есть строка "Протокол обмена" где мы выбираем протокол Modbus.
    У МВ110-32ДН и МУ110-8Р этого параметра в конфигураторе нет.
    Это правильно?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    На W8 конфигуратор настроили. Все коннектится.
    Кабель связи медная витая пара. Из трех устройств работает только одно - МВ110-16ДН. При этом работает как одно в линии, так и со всеми. В конце линии и в начале.
    МВ110-32ДН и МУ110-8Р не подключаются.
    Хочу отдельно уточнить момент, который у меня вызывает смущение.
    У МВ110-16ДН в параметрах конфигуратора "Сетевые параметры" есть строка "Протокол обмена" где мы выбираем протокол Modbus.
    У МВ110-32ДН и МУ110-8Р этого параметра в конфигураторе нет.
    Это правильно?

    Скриншоты прилагаю.
    МК110-МВ110-16ДН.JPG
    МК110-МВ110-32ДН.JPG

    Заранее благодарю и извиняюсь за возможно тупые и бестолковые вопросы. Только начинаю познавать CoDeSys.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    17.11.2015
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Всем доброе время суток!
    Проблема решилась ))) Всем спасибо за участие.
    Ошибка закралась в регистре. в настройках МВ110-32ДН указывал значение в hex (63 и 64 регистры), а надо в dex (99 и 100 регистры).
    Протокол обмена МВ110-32ДН выбирает автоматически, соответственно этой строки в конфигураторе нет.
    Как только исправил регистры, сразу все забегало.

    Всем удачи!

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 22:57
  2. ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН
    от Кельт в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:52
  3. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 09:19
  4. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:57
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •