Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЧВ самопроизвольно переходит в СТОП/СБРОС

  1. #1

    Exclamation ПЧВ самопроизвольно переходит в СТОП/СБРОС

    Всем-всем-всем.

    Столкнулся со следующей проблемой, ПЧВ204-15К-В ОВЕН самопроизвольно переходит из режима «ПУСК/ДИСТ» в режим «СТОП/СБРОС», никаких аварий и предупреждений не выдаётся. Управление прибором осуществляется с помощью сухих контактов реле (входы 12 и 18) и сигналом 4-20 мА (вх 55 и 60). Кроме того по сети RS485 (ModBus RTU 8-n-1 19200) читается одно слово – статус ПЧВ (50199). В этой же сети находится еще несколько ПЧВ ОВЕН и приборы других производителей. Сеть функционирует нормально, построена правильно (от одного прибора к другому, не звездой), на концах терминальные резисторы. Но вот какая штука, если откинуть сеть, ПЧВ нормально работает в дистанции, если подключить сеть и запустить вручную с панели ПЧВ, то тоже работает нормально. Но при полном наборе RS485-реле-4/20мА-ДИСТ ПЧВ перекидывается в СТОП/СБРОС (иногда через 2 мин, а иногда может проработать час). ПЧВ3-30К-В в том же шкафу, в той же сети, с таким же управлением работает без нареканий. И сеть нормально работает и в момент запуска, и во время работы. Как устранить самопроизвольный переход из «ПУСК/ДИСТ» в «СТОП/СБРОС». Вопрос крайне важный и срочный, т.к. идёт пусконаладка и заказчик требует результат. Параметры управления: 8-01 = 1, 8-02 = 0, 8-03 = 6500, 8-04 = 8-06 = 0.
    PS
    За действенную помощь отблагодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Отключи этот ПЧВ от сети RS-485, обойдешься без Статуса. Зачем он тебе ?

  3. #3

    По умолчанию

    Можно попробовать поменять сетевой адрес этого ПЧВ. Поставь какой нибудь 85.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.12.2015 в 11:20.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    джампер поднят для работы с токовым управлением?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Отключи этот ПЧВ от сети RS-485, обойдешься без Статуса. Зачем он тебе ?
    Статус мне нужен.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Отсоедините сеть или правильно программируйте мастер. ПЧВ не "любят" групповые запросы. Там есть пропуски в памяти
    Моё почтение. Нет никаких групповых запросов к ПЧВ. Из ПЧВ читается только одно слово.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    джампер поднят для работы с токовым управлением?
    Токовое управление великолепно работает.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kinchew Посмотреть сообщение
    Токовое управление великолепно работает.
    я разве спрашивал, как управляется по току, положение джампера меня интересовало
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    Question

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я разве спрашивал, как управляется по току, положение джампера меня интересовало
    Какой конкретно джампер Вас интересует?

Похожие темы

  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:50
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:28
  3. сброс аварии ПЧВ
    от maaleksey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:00
  4. СИ-8 самопроизвольно обнуляется
    от Evgeniy1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 11:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •