Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Быстродействие входов ПР114

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию Быстродействие входов ПР114

    Здравствуйте. Возникла задача собрать новый шкаф автоматики для станка намотки сетки-рабицы. Взят комплект ПР114+ПР-МИ485+ИП320. В процессе проектирования возник вопрос. Дело в том, что старый шкаф был собран на каком-то PIC-контроллере и работал невероятно быстро - датчик оборотов был собран на герконе, а, собственно, в роли ключа для этого датчика выступал маленький магнит. Теперь стоят индукционные датчики с ПР114. Насколько быстро работают входы ПР114? Т.е. нужно ли обеспечивать минимально необходимую длительность сигнала (если я правильно понял, около 0,25-0,3с)
    Просто переживаю, как бы не вышел такой момент, что датчик быстро сработал (например 0,1 с) а программируемое реле не успеет это увидеть.

  2. #2

    По умолчанию

    0,1 сек ПР114 поймает...

  3. #3

    По умолчанию

    0,02сек отлавливал.
    Фильтрацию настройте в свойствах дискретных входов так, как вам надо.
    Современные индуктивные датчики срабатывают быстро - 200-800-1500гц.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать.

Похожие темы

  1. Быстродействие входов ПР110
    от Terrano1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:38
  2. СПК 107 - быстродействие?
    от alexusankov в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 16:01
  3. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  4. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •