Тема: Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.

  1. #1
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию Настройка ТРМ212 для управления заслонкой котла.

    Я занимаюсь настройкой и налодкой оборудования котельной которая купила готовый шкаф где-то в Челябинске, и моя задача его подключить. В нем есть котролер и все такое. Там уже есть программа.

    Для управления задвижкой установлен регулятор ТРМ212. К сожалению компания собравшая щит не удосужилась его настроить он просто с заводскими парамерами. Мне приходтися разгребать.

    Значит он получает данные на первом входе сигналом 4-20мА который поступает от датчика\измеритель давления ПРОМО-ИДМ разрадки в топке. К нему подходит трубка и он показывает данные. На нем можно выставить низний предел и верхний предел. В зависимости от этих пределов он генерит сигнал 4-20мА.

    Например разрадка в топке должна быть от -10 до -50 паскалей это по инструкции к котлу. Я выставил эти данные. По логике -10 минимальная разрядка а -50 максимальная.

    Так вот вопрос. Когда я настраиваю я должен нижний предел в регуляторе ТРМ212 задать -50 или -10? Ведь по логике минимальная разрядка -10 а по шкале минимальная -50. Что мне ввести? Мне нужно что бы регулятор отображал теже данные что и измеритель давления.

    Другими словами если я введу минимально значение -10 а максимальное -50 от выверет мне график или просто не будет работать коректно?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Попробуйте для начала раз по 5 перечитать инструкции на ПРОМА-ИДМ, ТРМ12 и какие-нибудь популярные статейки про ПИД-регулирование и котельную автоматику. Сложно объяснить что- либо человеку, который не знаком с языком, на котором задаёт вопрос и рассчитывает получить понятный ответ.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Ну вы попробуйте ответить. Ну да с терменологией я не знаком. По мему вопрос я задал не сложный. Что поставить в минимум. Просто можете написать -50 или -10. 3 символов мне бы хватило что бы продолжить работать.

    Я понял что сигнал 4-20мА отталкивается от выствленных мной нижнего и верхнего предела. Если я не прав могли бы сказать что этот сигнал не зависит от выставленых пределов а пределы выстанавливаются только для реле. И что в ТРМ212 нужно вбивать низний и верхний перделы самого датчика давления.

    Это так?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 27.11.2015 в 19:40.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Это не так. Нижний и верхний пределы датчика выставляются на нём на заводе- изготовителе и написаны на этикетке и в паспорте датчика. Их и нужно вбивать

  5. #5
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Попробуйте для начала раз по 5 перечитать инструкции на ПРОМА-ИДМ
    По ТРМ212 прочитал несколько раз. По нему пока не возникает вопросов. Ну то есть я его настраиваю, и вопрос задал по нему, но думаю мой вопрос скорей общий. У меня был бы такой же вопрос если бы использовался и другой ИР.

    А вот по ПРОМА-ИДМ инструкции от данной версии найти на сайте не могу. Наверно старая очень. А в бумажном виде есть на объекте, но там буду только через несколько дней, хотелось просто разобраться до этого.

    В любом случае, большое спасибо за помощь! Я действительно в ПИД регулировании не силен, нужно почитать. Я просто программист а автоматизацией занялся недавно. Написать программу на ПЛК для мнея не представляется сложности, а вот понять принципы работы и взаимодействия устройств, тут есть пробел.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    по ПРОМА-ИДМ инструкции от данной версии найти на сайте не могу. Наверно старая очень. А в бумажном виде есть на объекте, но там буду только через несколько дней, хотелось просто разобраться до этого.Я просто программист а автоматизацией занялся недавно. Написать программу на ПЛК для мнея не представляется сложности, а вот понять принципы работы и взаимодействия устройств, тут есть пробел.
    Первое, что дал Яндекс: http://www.arsenal74.ru/docs/promaidm/idm_re.pdf.
    Верхний и нижний предел, который Вы нашли - это значения, при которых срабатываю реле внутри датчика.
    И если программист АСУТП не знает технологии, очень велик риск того, что объект автоматизации прекратит своё существование. Особенно, если он самостоятельно берётся за пуско-наладку газоиспользующего оборудования.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Ну да риск есть. Но вроде ни чего сложного там нет. По схемам все подключил. Все работает. Ни каких проблем с пониманием других процессов у меня не было. Просто моя проблема была в том, что я подумал что сигнал 4-20 генерится от выставляемых пределов и пыталсь от него оттолкнутся настраивая ТРМ212. Поэтому он и не отображал коректные суммы. Но опять же тут я мыслил как программист а не электронщик. Если бы я писал программу то она бы работала именно так. Динамически меняла выход, в зависимости от параметров переделов.

    Теперь поняв что ввести как данные не вижу ни каких опастностей и сложностей. Тем больее что я занимаюсь электрической частью, но ма еще есть инженер по котловому оборудованию который осуществляет пуск котлов и следит за работой как котолов так и автоматики. В реале там целая куча инженеров каждый день десяток заходит и все лезут в схемы, смотрять на провода, все проверяют. Ошибится трудно.

    Все равно спасибо за помощь.

  8. #8

    По умолчанию

    что это было?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CRW Посмотреть сообщение
    что это было?
    Бред программиста - электронщика котловой автоматики

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShellM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо.
    Это из области фантастики, чтобы из ТРМ1 программный задатчик сделать, тянет на орден! Легче из Запорожца Мерседес сделать! Если Вы действительно в это верите, то что Вам мешает прочитать РЭ на ТРМ1!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2015 в 00:28.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 16:38
  2. Контроллер для управления дутьевым вентилятором ТТ котла.
    от RusLandAuto в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 13:17
  3. настройка пид на трм212
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация