    Question ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315

    ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315-0,1-2

    Тут такое дело странное, 4 датчика, все показывают у себя на экране 0.410 +- 0.010

    в ПЛК160 на Аналоговые Входы 4...20мА ...
    В ПЛК стоят придел сигнала от 0 до 1 (датчик тоже по идее от 0 до 1 МПа приделы имеет)

    Подключаю компьютер к ПЛК вижу датчики показывают

    0.11ХХХХ
    0.17ХХХХ
    0.16ХХХХ
    0.16ХХХХ

    В место ХХХХ рандомные значения (ну понятно шум и всё такое)

    датчики подключены через 24В, добавочное сопротевления 470 Ом по мануалу (на них маркировка 470 по факту(мерил Цешкой) от 468 до 490 Ом )
    Как подключено см. вложенный ресурс.


    Питаются все 4 от одного БП по одному или в месте показывают одинаково.

    Менял полярность на БП не показывает датчик (не горит экран)
    Менял местами контакты на ПЛК не видит ПЛК. (ПЛК не видит датчик "видит" Обрыв )
    Сделал вывод что полярности и прочее подключенны правельно....



    Датчик с заводскими уставками. нужно ли что то в нём менять ?

    в датчике 3 входа +, -, и Тест, нужно ли задействовать Тест ? по схемам в Мануале он вроде через амперметр подключен к входу (2) а вот нужен ли или нет непонятно для чего для теста там или чего там вообщем не ясно.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	датчики.png 
Просмотров:	342 
Размер:	7.8 Кб 
ID:	20892  
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 19.11.2015 в 05:16.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Датчик с заводскими уставками. нужно ли что то в нём менять ?
    Нужно хотя бы посмотреть и сообщить параметры, чтобы разговор был более предметным. Их там не так уж много.

    Если параметры выставлены правильно, то включайте перед контроллером миллиамперметр и/или перекидывайте датчики с одного входа на другой, чтобы выяснить, с какой стороны проблема.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Б. Посмотреть сообщение
    ПЛК160 и датчик давления ПД200-ди-1,0-315-0,1-2

    Тут такое дело странное, 4 датчика, все показывают у себя на экране 0.410 +- 0.010

    в ПЛК160 на Аналоговые Входы 4...20мА ...
    В ПЛК стоят придел сигнала от 0 до 1 (датчик тоже по идее от 0 до 1 МПа приделы имеет)

    Подключаю компьютер к ПЛК вижу датчики показывают

    0.11ХХХХ
    0.17ХХХХ
    0.16ХХХХ
    0.16ХХХХ

    В место ХХХХ рандомные значения (ну понятно шум и всё такое)

    датчики подключены через 24В, добавочное сопротевления 470 Ом по мануалу (на них маркировка 470 по факту(мерил Цешкой) от 468 до 490 Ом )
    Как подключено см. вложенный ресурс.



    Питаются все 4 от одного БП по одному или в месте показывают одинаково.

    Менял полярность на БП не показывает датчик (не горит экран)
    Менял местами контакты на ПЛК не видит ПЛК. (ПЛК не видит датчик "видит" Обрыв )
    Сделал вывод что полярности и прочее подключенны правельно....



    Датчик с заводскими уставками. нужно ли что то в нём менять ?

    в датчике 3 входа +, -, и Тест, нужно ли задействовать Тест ? по схемам в Мануале он вроде через амперметр подключен к входу (2) а вот нужен ли или нет непонятно для чего для теста там или чего там вообщем не ясно.
    Срочно убрать "добавочные сопротивления"!!!!
    В мануале на какой прибор это написано? Скорей всего на датчик, при объяснении схемы его соединения с измерительным прибором.
    Для ПЛК160, при измерении тока ни каких внешних резисторов не нужно. Они уже внутри его и так есть.

    При показанной схеме подключения ток от датчика разветвляется между входом ПЛК и внешним резистором, Первый закон Кирхгофа, однако. По этому на входе ПЛК ток меньше. А если и резисторы обычные, а не прецизионные (от 468 до 490 Ом), то и показания на разных входах ПЛК будут отличаться друг от друга.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.07.2013
    Адрес
    Комсомольск-на-Амуре
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    А так да в поле был убрал добавочное сопротевление и всё за работало.

    кроме одного. наверно в нем "Тест" 3 конец подсоединён. ... нужно будет смотреть разбиратья а так все показывать с точностью до сотых. а этот на 25% врёт.

    спасибо petera

    и вам спасибо Егор.


    Добавочные сопротевления мастерил не потому что так сам придумал а потому что так в паспорте по датчику и именно по моему датчику.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Напряжение3.png 
Просмотров:	519 
Размер:	42.8 Кб 
ID:	20899


    а тут как Rн расчитывать.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Напряжение2.png 
Просмотров:	479 
Размер:	71.8 Кб 
ID:	20900

    а оказывается.... вообщем странно.. ну да ладно. главное разобрались ... кроме одного датчика... ну это ведать когда в начале эксперементировали там "тест" конец подключили.. а его стоит отбросить.... что бы он датчик правильно показывал.






    В мануале на какой прибор это написано? Скорей всего на датчик, при объяснении схемы его соединения с измерительным прибором.
    Для ПЛК160, при измерении тока ни каких внешних резисторов не нужно. Они уже внутри его и так есть.
    Именно так и есть, только не где не написано что резистор в ПЛК160 уже есть ... хм.. вродебы =)))
    Последний раз редактировалось Павел Б.; 19.11.2015 в 10:05.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.07.2013
    Адрес
    Комсомольск-на-Амуре
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Вложение 20901 (*в редактирывании не добавлялась картинка поэтому мастерю сюда*)
    Вообщем картинка с Руководства по Эксполтации ПЛК160.. там действительно нет не чего про добавочное сопротевления.. но как бы из этих двух схем мною ошибочно преоретет отдался схемы с датчика... ибо он же ДАТЧИк ему ведней как его подключать к "слушаюему" его от 4...20 мА...

    немножко мне не понятно надеюсь тем кто будет делать потом эти посты помогут.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Б. Посмотреть сообщение
    Добавочные сопротевления мастерил не потому что так сам придумал а потому что так в паспорте по датчику и именно по моему датчику.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Напряжение3.png 
Просмотров:	519 
Размер:	42.8 Кб 
ID:	20899
    а тут как Rн расчитывать.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Напряжение2.png 
Просмотров:	479 
Размер:	71.8 Кб 
ID:	20900
    1. На первой картинке указано, а на второй написано, что внешнее сопротивление в цепи питания датчика(Rн), к которому подключен HART модем должно быть больше 250 Ом, иначе HART модем не сможет выделить высокочастотные сигналы, которые кодирует нолики и единицы цифрового сигнала, на фоне постоянного аналогового. HART протокол
    На картинке ведь не нарисовано, что Rн нужно подключать параллельно амперметру. А ведь амперметр из схемы подключения и есть вход ПЛК.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-1.png 
Просмотров:	475 
Размер:	16.0 Кб 
ID:	20903
    не где не написано что резистор в ПЛК160 уже есть ... хм.. вродебы
    2. Для ПЛК 160 не написано так же, что при измерении тока нужен какой-то внешний резистор.
    И даже не нарисовано
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-2.png 
Просмотров:	609 
Размер:	20.6 Кб 
ID:	20902

    Так с какого.... Вы резистор "присобачили". Ведь не нарисовано и не написано
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2015 в 10:43.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Это обычная путаница, возникающая у начинающих.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, похожая ситуация, только датчик давления BD Sensor DMP333 c ПЛК160. Аналоговый вход ПЛК160 настроен на 4..20 мА. Добавочных резисторов в схеме не установлено. Но при отсутствии давления в гидросистеме при подключении ПЛК к ПК через CodeSys в конфигурации ПЛК значение в задействован канале показывает -0.001XXX, следовательно и панель оператора ИП320 отображает данные значения, затем если увеличить давление в системе то значения отображаются адекватные. Помогите разрешить данную проблему, пожалуйста.

  9. #9

    По умолчанию

    -0.001XXX - это практически 0. Что еще надо ? Погрешность измерения ни кто не отменял.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    На десятых долях процента в интерфейсах 4-20 обычно шум уже.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Овен- ПД200-ДД и ПД100-ДИ
    от Grafik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 21:07
  2. Сероводород и ОВЕН ПД200-ДИ
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 02:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 12:56

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •