Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нестабильная работа конфигуратора для Мх110

  1. #1

    По умолчанию Нестабильная работа конфигуратора для Мх110

    Добрый день. Возможно только у меня возникают проблемы при работе конфигуратора:
    1 - при конфигурировании 3 модулей (сначала отдельно) возникает проблема при закрытии программы: процесс продолжает висеть и соответственно вновь открытому экземпляру программы не дает пользовать СОМ-порт.
    2 - после того как все модули сконфигурированы и каждому назначен индивидуальный адрес, без выхода из программы невозможно подключиться к другому модулю. Но и это не всегда помогает, при указании адреса одного модуля (например 23 - дискретные входы) происходит коннект с другим модулем (21 - аналоговые входы).
    Поясните - эти проблемы встречаются лишь у меня или может быть конфигуратор не предназначен для работы сразу с несколькими модулями в сети.

    З.Ы.: система WinXP

  2. #2

    По умолчанию

    конфигуратор предназначен для последовательного конфигурирования модулей.
    если Вы меняете тип модуля для подключения, то конфигуратор необходимо перезапустить, т.к. он подтягивает таблицу параметров модуля при запуске.
    какая версия конфигуратора? зависание конфигуратора с портом не наблюдается на большинстве ОС , даже на 10ке.

  3. #3

    По умолчанию

    версия конфигуратора 2,35.
    То есть при программировании 3-7 модулей я должен подключить их каждый по отдельности, сконфигурировать и затем отключить? Это прекрасно когда они лежат в коробках, а когда уже собраны в установке, то немного геморно.
    По адресу какие есть рекомендации? Суть в том, что при 16 адресе конфигуратор опрашивает модуль очень быстро и видит все входы прекрасно, но стоит изметить адрес на 21, например, как скорость опроса (визуально) падает и многие входы отваливаются (превышен таймаут или нет соединения), как правило начиная с 4-5 входа (напримере 110-8а). Отсюда и вопрос какой адрес является наиболее желаемым (если есть такие капризы)?

  4. #4

    По умолчанию

    при работе с конфигуратором используется протокол ОВЕН. для этого протокола адреса лучше ставить кратные 8. 16,24,32 ... и т.д.
    при работе с Modbus протоколом адреса могут быть любыми от 1 до 254

Похожие темы

  1. Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    от Осинский Алексей в разделе СПК2хх
    Ответов: 429
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 13:53
  2. нестабильная работа ОВЕН ПМ-01-220.АВ
    от nox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 13:44
  3. Нестабильная работа ПЛК100
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 21:50
  4. нестабильная работа плк110-32
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 07:03
  5. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •