Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как сбросить панель СП230 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес на экран?

  1. #1

    По умолчанию Как сбросить панель СП230 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес на экран?

    Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    сылку из каталога выложите, о какой точно панели идет речь
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Ошибся в заголовке, СП270...

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gen30 Посмотреть сообщение
    Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
    Для СП270 нет такого понятия -заводские настройки. Все настройки задаются в проекте и загружаются в панель вместе с проектом.
    Загрузите в панель проект с параметрами по умолчанию и с одним пустым экраном, вот и будет заводская настройка.
    Если речь идет о параметрах портов, то ее адреса справедливы только если панель слейв.
    Параметры портов, в том числе и адрес можно вывести на экран в цифровых дисплеях со следующим регистрами
    Для порта PLC
    PFW30 Скорость порта
    PFW31 Длина символа (7 или 8 бит)
    PFW32 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
    PFW33 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
    PFW34 Адрес панели
    PFW35 Коммуникационный интервал в мс.
    Для порта Download
    PFW20 Скорость порта
    PFW21 Длина символа (7 или 8 бит)
    PFW22 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
    PFW23 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
    PFW24 Адрес панели
    PFW25 Коммуникационный интервал в мс.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 00:20
  2. пм-01 возврат к заводским настройкам.
    от ВОВА45 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 22:48
  3. Как вернуть ТРМ 138 к заводским уставкам
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 09:04
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 15:14
  5. Как вывести сигналы на МДВВ в LD
    от Hex16 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •