Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается

    Не работавший ПЛК 110.24.60 постоянно перезагружается, не надолго загорается индикатор "Работа" и снова гаснет. Как можно это исправить? Может перепрошить.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    есть более простой способ, он описан в инструкциях и нафоруме уже давно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    В РЭ на ПЛК,
    Если контроллер циклически перегружается из-за ошибок в программе, сохра-ненной во Flash-памяти, или некорректной записи программы во Flash-память, сле-дует, удерживая нажатой кнопку «Старт/Стоп» на передней панели контроллера, нажать кнопку «Сброс». Программа из Flash-памяти не будет автоматически запу-щена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него коррект-но работающую программу.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    а может конденсаторы сдохли во встроенном бп.

  5. #5

    По умолчанию

    Не помогло, да и он так себя повел после извлечения из упаковки.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, Виктор.
    перезагрузка происходит мгновенно после загрузки?
    если нет, можете вычитать файлы log.txt и debug.txt?
    есть возможность снять лог загрузки через debug порт?

  7. #7

    По умолчанию

    раз в 10 с он с с звуком запускается, два раза коротко мигает светодиод "Работа" и отключается. Также после подачи питания через 10 с мигает и отключается. Прошу прощения!!!! Пока читал на форуме долго держал палец на кнопке "Старт/Стоп" ПЛК вышел в режим "Работа" и потом программа загрузилась
    Последний раз редактировалось Иванов Виктор; 27.11.2015 в 09:10.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, пригодилось

Похожие темы

  1. СП270 постоянно перезагружается
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 13:37
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:12
  3. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 08:54
  4. плк-110-24.60 р м проблема спамятью
    от Егор.В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 16:45
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •