Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Расход воздуха

  1. #1

    По умолчанию Расход воздуха

    Подскажите формулу расчета расхода воздуха с помощью диафрагмы на плк100??
    Из параметров : есть давление до и после диафрагмы , температура воздуха в трубопроводе , размеры диафрагмы .

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Боюсь, формулой тут не обойдёшься. Для газов не всё так просто.
    Обратитесь для начала к "ГОСТ 8.586.1-2005 - Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования"
    Сама же методика, учитывающая все нюансы - книга средней толщины.

    ИМХО, дешевле и проще в плане метрологической аттестации купить специализированный аттестованный прибор - вычислитель расхода.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 23.11.2015 в 22:04.

  3. #3

    По умолчанию

    по сути особо точный расход мне не нужен(пока), мне нужно знать, когда падает производительность компрессора на воздуходувке! смотрел я спец литературу по этому поводу , и вопрос возник по поводу нахождения : коэффициента расхода диафрагмы ? , прибор покупать не хотят, поднимал этот вопрос, вот приходиться как то выкручиваться(
    может кто уже делал такой проект..

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mettall Посмотреть сообщение
    по сути особо точный расход мне не нужен(пока), мне нужно знать, когда падает производительность компрессора на воздуходувке! смотрел я спец литературу по этому поводу , и вопрос возник по поводу нахождения : коэффициента расхода диафрагмы ? , прибор покупать не хотят, поднимал этот вопрос, вот приходиться как то выкручиваться(
    может кто уже делал такой проект..
    Если перепад давления упал в 4 раза, значит и расход упал в корень из 4 раз. Это примерно. А если точно, то нужно изучить досконально вышеупомянутую книгу.

    p.S. Интересно, на форумах медиков задают вопросы, как самому вырезать аппендицит? Говорят, несложная операция...

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    p.S. Интересно, на форумах медиков задают вопросы, как самому вырезать аппендицит? Говорят, несложная операция...
    В принципе, можно по-пробовать расчёт сужающих устройств из программы КИПиА, но, как говориться, "as-is" / "как есть" без гарантий.
    Как и в случае с апендиксом при апендиците, впрочем

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Если не нужен точный расчет, то я думаю можно применить формулы из документации по ТРМ212. Там как раз есть пример и формулы для расчета перепада по двум давлениям. Очень даже приблизительный.

Похожие темы

  1. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 15:30
  2. Расход при ниспадающем потоке воды.
    от Ya_Pavel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 15:30
  3. Расход насыщенного пара
    от polema в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 13:23
  4. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40
  5. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •