Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК110 счетчик моточасов

  1. #1
    Пользователь Аватар для NIKO007
    Регистрация
    14.04.2015
    Адрес
    Калужская область г. Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию ПЛК110 счетчик моточасов

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста создал проект счетчика моточасов из библиотеки oscat_building_100.lib.На ноутбуке(в режиме эмулятора)- все работало, в блоке "vremy" отображалось время в секундах, а при загрузке проекта на рабочем ПК этот же блок отображает время в виде 16#00000000, что я делаю не так? и как исправить. В теме "Библиотеки сторонних разработчиков"http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14007 пост №2 пишуттема.JPG.
    Как сделать чтобы отображалось в МИН.ЧАС.ДНИ.???
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (106.9 Кб, Просмотров: 121)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (107.8 Кб, Просмотров: 62)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (108.8 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (119.3 Кб, Просмотров: 43)
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для NIKO007
    Регистрация
    14.04.2015
    Адрес
    Калужская область г. Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    C отображением времени в виде 16#00000000 разобрался - Вкладка РЕСУРСЫ-рабочая область-битовые строки-ДЕСЯТИЧНЫЕ.Image 1.jpg
    А с остальным подскажите. и как сделать чтобы данные счетчика не "слетали" после отключения питания

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Объявить нужные переменные как энергонезависимые (RETAIN) не судьба?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    есть функция RTC в КДС.
    самое то для моточасов.

  5. #5

    По умолчанию

    В разделе примеры программ и полезностей есть пример счетчика моточасов.

  6. #6
    Пользователь Аватар для NIKO007
    Регистрация
    14.04.2015
    Адрес
    Калужская область г. Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Здравствуйте Андрей, lara197a, Ryzhij, смотрел я этот и др. примеры. Мне нужно нужно вести учет времени работы пока 7 машин с возможностью расширения до ~50, как минимум в течении 1 года.+передача в СКАДУ через Lectus с отрисовкой графиков работы, отображением времени работы каждой машины + выбор периода времени сколько какая машина отработала(допустим за смену с 8:00 до 20:00). Вот как то так... С CoDeSys v2 работаю всего 3 недели потому и вопросы такие, для Вас может и простые...Да вот наваял кое что,(ПЛК110-32) посмотрите. С (RETAIN) пробовал-не получатся, может для сохранения бесперебойник прикрутить? Да ПЛК этот же +МВА планируется использовать для передачи в СКАДУ температуры и давления агрегатов. Если в проекте что не так, исправте пожалуйста, буду благодарен.
    Вложения Вложения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Поищите в темах, я много раз выкладывал пример учета наработки по сменам оборудования,
    с архивированием на месяц на ПЛК 100.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Зы, TRAB.lib мне пришлось переделывать, так как на живом ПЛК он нифига не сохранял и при отключении питания всегда сбрасывался в 0. После включения питания необходимо внести данные в LV1...LV4

    На входах LV переменные retain, сохранение и запись отдельно в программе. Запись по битовой маске на входе Mask.

    Другого ПЛК нет под рукой, делал на ПЛК63 и не срослось как задумывалось в начале.

    Кстати вопрос гуру, в эмуляторе есть возможность эмулировать именно отключение питания ?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip TRAB.zip (1.9 Кб, Просмотров: 27)

  9. #9
    Пользователь Аватар для NIKO007
    Регистрация
    14.04.2015
    Адрес
    Калужская область г. Киров
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    melky подскажи новичку "Запись по битовой маске на входе Mask" это как? поподробнее пожалуйста. И еще вопрос - как передать в ОРС с последующей передачей в скаду, то что TRAB посчитал не 4-мя переменными(как у меня сейчас), а одной переменной. Очень хотелось увидеть примеры.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Возьмите пример отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 номер 7 оформите в виде ФБ и множьте сколько вам надо 7 или 50 , данные с этих ФБ сохраняете в файл http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18727&page=4 через каждые ? Минут, секунд

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Счетчик моточасов в ПЛК 110
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 16:11
  2. счетчик
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 18:47
  3. Наработка моточасов в ПЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:30
  4. Счетчик моточасов
    от Petrak<OFF> в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:11
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 16:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •