Тема: ПЛК150

  1. #11

    По умолчанию

    1. Для того, чтобы датчик формировал сигнал - его надо запитывать.
    2. Входы ПЛК150 требуют активного сигнала (датчик должен иметь питание для формирования сигнала).
    3. Встроенного вторичного блока питания на 24В для питания внешних цепей в ПЛК150 нет, что видно из схемы подключения прибора и таблицы характеристик.

  2. #12

    По умолчанию

    Всем спс за ответы!
    Ответ получен от службы поддержки.
    Встроенного БП в ПЛК150 нет.
    Питание датчика 4-20мА выполнять от внешнего БП.
    Админу можно закрывать тему.