Добрый день. Модуль МВА8 прошивка 7.5, не могу настроить на обмен по протоколу ModBus.
Конфигурация модуля:
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	config_mva8.png 
Просмотров:	432 
Размер:	12.4 Кб 
ID:	20943
Посылка запроса: hex 10 03 00 01 00 01 D6 8B. С адреса 16 считываю 1 регистр начиная с адреса 0х01 (целое значение входа 1 со смещением точки), в ответ полная тишина. Отсутствует индикация как на самом модуле, так и на шине (шину смотрю сниффером). В конфигуратор данные передаются без проблем. Пробовал опросить по протоколу ОВЕН: Owen(Master)-->RS485-1-->Unsigned variable(Listen) address 16.
посылка: hex 23 48 47 48 47 48 54 54 55 54 4E 48 4D 0D
Модуль стал отвечать: hex 23 EA 1D 4A 54 4A 29 49 EA 25 4A 29 EA 55 4E C3 но при этом в переменной ПЛК = 0. С данным протоколом не работал, поэтому в конфигурации ПЛК остались пустыми параметры Hash name, Index. После изменения конфигурации модуля всегда снимал питание, перемычка на Х1 снята.

Как заставить модуль работать по протоколу ModBus RTU ???