Показано с 1 по 9 из 9

Тема: МВА8 нет обмена по протоколу ModBus

  1. #1

    По умолчанию МВА8 нет обмена по протоколу ModBus

    Добрый день. Модуль МВА8 прошивка 7.5, не могу настроить на обмен по протоколу ModBus.
    Конфигурация модуля:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	config_mva8.png 
Просмотров:	432 
Размер:	12.4 Кб 
ID:	20943
    Посылка запроса: hex 10 03 00 01 00 01 D6 8B. С адреса 16 считываю 1 регистр начиная с адреса 0х01 (целое значение входа 1 со смещением точки), в ответ полная тишина. Отсутствует индикация как на самом модуле, так и на шине (шину смотрю сниффером). В конфигуратор данные передаются без проблем. Пробовал опросить по протоколу ОВЕН: Owen(Master)-->RS485-1-->Unsigned variable(Listen) address 16.
    посылка: hex 23 48 47 48 47 48 54 54 55 54 4E 48 4D 0D
    Модуль стал отвечать: hex 23 EA 1D 4A 54 4A 29 49 EA 25 4A 29 EA 55 4E C3 но при этом в переменной ПЛК = 0. С данным протоколом не работал, поэтому в конфигурации ПЛК остались пустыми параметры Hash name, Index. После изменения конфигурации модуля всегда снимал питание, перемычка на Х1 снята.

    Как заставить модуль работать по протоколу ModBus RTU ???

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    первое что приходит в голову, после изменения через конфигуратор на модбас протокол не перезапускали питание прибора, а сразу начали тестить

    попробуйте ascii проверить или если есть чем то dcon
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Помимо RTU, также пробовал ASCII, результат аналогичный, модуль молчит как партизан. Всегда после смены параметров через конфигуратор, делал перезапуск по питанию.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    я уже давно не включал конфигуратор мвашки, но на скрине информация о перегрузке меня настораживает, может быть дело не доходит до сохранения новых параметров перед сбросом питания
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    МВА8 работает с ПК по протоколу модбас рту через конвертер 485-232. в свою очередь ПЛК154 также работает с ПК через конвертер по этому протоколу. Связка ПЛК154 + мва8, модуль молчит. Настройки портов одинаковые, запросы в сниффере идентичные, что от ПК, что от ПЛК. Линия 485 минимальна, чего не хватает? Согласующих резисторов на концах шины? Жалко под рукой нет осциллографа, посмотрел бы уровни сигнала от ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    A и B точно не перепутали?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    МВА8 работает с ПК по протоколу модбас рту через конвертер 485-232
    МВА8 - работает
    ПЛК154 также работает с ПК через конвертер по этому протоколу
    ПЛК - работает
    Связка ПЛК154 + мва8, модуль молчит
    A и B .. перепутали
    или косяк с настройками. Про одинаковое - только слова. Проектов - нет.
    И не надо никакой фигни типа резисторов.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня на шине 3 устройства МВА8, ПЛК154, конвертер 485-232. Устройства к шине подключены правильно, не первый день за рулем. Как правило подключение проверяется в первую очередь. Если бы напутал с подключением то тогда какое нибудь из устройств не отвечало на запросы. В посте выше я указал, что оба устройства отвечают на запросы от ПК через конвертер, соответственно и настройки портов всех трех устройств одинаковые, вопросы где я перепутал А и В? и где искать косяк в настройках?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    В 4й строке

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 09:00
  3. МВА8 Скорость обмена по RS-485
    от Аверьянов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:52
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 15:59
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 14:16